关于楼房建筑第二层楼板的,跨度49m,是否设立伸缩缝的问题!
zsb2835485
zsb2835485 Lv.2
2014年02月15日 09:41:46
只看楼主

关于楼房建筑第二层楼板的,跨度49m,是否设立伸缩缝的问题!楼房建筑尺寸是49m*25m的,而第一层楼板是分为两次建筑的!第一次建筑尺寸27m*25m,是8年前建的。而第二次建筑尺寸是22m*25m,是六年前建的!是挨在一起的,而中间的柱子是公用的!现在就是想建第二层,就是关于建筑第二层的楼板的问题,想一次性把第二层整个建起来!现在应该怎么处理呢?跨度49m,是可以一次性连着建呢?还是需要设立伸缩缝,后浇带!能够具体给个方案吗?

关于楼房建筑第二层楼板的,跨度49m,是否设立伸缩缝的问题!楼房建筑尺寸是49m*25m的,而第一层楼板是分为两次建筑的!第一次建筑尺寸27m*25m,是8年前建的。而第二次建筑尺寸是22m*25m,是六年前建的!是挨在一起的,而中间的柱子是公用的!现在就是想建第二层,就是关于建筑第二层的楼板的问题,想一次性把第二层整个建起来!现在应该怎么处理呢?跨度49m,是可以一次性连着建呢?还是需要设立伸缩缝,后浇带!能够具体给个方案吗?


土木在线论坛,原文为: [论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-8837458-1-1.html

免费打赏
dingsheng888
2014年02月15日 09:55:24
2楼
楼房建筑施工资料可以找广州鼎胜。
回复
甲方施工员
2014年02月15日 14:21:05
3楼
你确定49米跨度?准备做钢构?(请仔细描述下)
我感觉首先不要考虑49米跨度问题,我想知道原有一层的楼板承重问题。也就是重新验算下原有一层能否承受二层带来的荷载
回复
zsb2835485
2014年02月15日 19:04:25
4楼
甲方施工员 发表于 2014-2-15 14:21 你确定49米跨度?准备做钢构?(请仔细描述下)我感觉首先不要考虑49米跨度问题,我想知道原有一层的楼板 …是钢筋混凝土的!载重是不成问题的,当初地基是预算5层的,地基也是连一起的
回复
甲方施工员
2014年02月16日 19:05:22
5楼
zsb2835485 发表于 2014-2-15 19:04 是钢筋混凝土的!载重是不成问题的,当初地基是预算5层的,地基也是连一起的哦 一层没有伸缩缝 上部也可以不设
回复