是不是20层以下着火是开2个风口,20层以上就开3个风口,也就是每个风口风量是风机总风量除以三?

是不是20层以下着火是开2个风口,20层以上就开3个风口,也就是每个风口风量是风机总风量除以三?
免费打赏
张光仁__水暖
2014年02月14日 23:50:02
2楼
看是前室送风 还是楼梯间送风 风口前室每层设 楼梯间2-3层设一根 20下开2个 20层-32层开3个 加压送风量的计算要注意规范下面的小字 门的数量多于2个时要怎么算 并不只是查规范定加压送风量 要自己算下风量,再跟规范比较 规范只是校核作用 并不能直接去选 这对于新手来说很重要