请教消防水泵房及生活水泵房风管设计
x6586642
x6586642 Lv.3
2014年02月14日 11:00:11
来自于通风排烟
只看楼主

小弟所在工程消防水泵房、生活水泵房内有设计排烟送风系统,但是生活水泵房、消防水泵房高度有限,此处是否可以不安装风管管道或者是风管管道穿墙入内即可? 多谢了!

小弟所在工程消防水泵房、生活水泵房内有设计排烟送风系统,但是生活水泵房、消防水泵房高度有限,此处是否可以不安装风管管道或者是风管管道穿墙入内即可?
多谢了!
yilongfengyue
2014年02月14日 16:43:37
2楼
当然可以了,话说水泵房也要做排烟倒是挺奇怪的
回复
王农勤
2014年02月14日 21:22:04
3楼
只要满足规范要求,可以不设置风管的,
回复
chinazfb
2014年02月15日 09:35:40
4楼
上海质富环保科技有限公司,主营暖通 通风工程风管、螺旋风管、共板法兰风管等。咨询热线:5九九4九7九0或QQ:2三247三5120
回复
x6586642
2014年02月15日 11:35:25
5楼
wangnongqin2013 发表于 2014-2-14 21:22 只要满足规范要求,可以不设置风管的,满足规范要求,规范有什么要求,我找规范没看的什么东西,好像就有无人职守的可以不设计排烟
回复
dljqzl2012
2014年02月16日 20:37:31
6楼
我们一般生活泵房不做排烟,消防泵房要做
可以不做风管,只要满足室内任一点距排烟口的距离不超过30米就可以,如果风口装在侧墙上,也还是要装防火阀的。
回复
forrest_chen
2014年03月07日 22:05:56
7楼
我们一般生活泵房,消防泵房不做排烟 因为泵房里确实没有什么可以烧的
回复

相关推荐