1、HGM6120KC;发电机组正常运行智能光,若市电恢复正常,则进入“市电电压正常延时”,确认市电增长后,市电状态指示灯亮起,“停机延时”开始: 2、HGM6110KC;当远程开机输入失效时,开始“停机延时”; 3、停机延时借宿后,开始“告诉散热延时”,且发电合闸继电器断开,经过“开关转换延时”后,市电合闸继电器输出,市电待载,发嗲供电指示灯熄灭,市电供电指示灯点亮; 4、当进入“停机怠速延时”(如果被配置)时,怠速继电器加电输出;
2、HGM6110KC;当远程开机输入失效时,开始“停机延时”;
3、停机延时借宿后,开始“告诉散热延时”,且发电合闸继电器断开,经过“开关转换延时”后,市电合闸继电器输出,市电待载,发嗲供电指示灯熄灭,市电供电指示灯点亮;
4、当进入“停机怠速延时”(如果被配置)时,怠速继电器加电输出;
5、当进入“得电停机延时”时得点停机继电器加电输出,燃油继电器输出断开;
6、当进入发电机组停稳时,自动判断是否停稳
7、当机组停稳后,进入发电待机状态;若机组不能停机则控制报警(LCD0屏幕显示停机失败警告)。