求估计场区换热站设备造价。
ckn714
ckn714 Lv.4
2014年02月13日 15:27:41
来自于采暖供热
只看楼主

建筑面积1800平米,采暖面积大概1600平米,我算的总热负荷大约为140KW。采用市政供暖,需在场区内自建小型换热站。求问,换热站内大概都需要什么设备,并估计这些设备造价,谢谢!

建筑面积1800平米,采暖面积大概1600平米,我算的总热负荷大约为140KW。采用市政供暖,需在场区内自建小型换热站。

求问,换热站内大概都需要什么设备,并估计这些设备造价,谢谢!
免费打赏
hu468159
2014年02月14日 10:21:35
2楼
换热站内有 一次网循环水泵 补给水泵 换热器 除污器 有可能有分集水器 二次网循环水泵 这些设备报价可以先找厂家问问
回复
yeluoxue
2014年02月14日 14:40:14
3楼
hu468159 发表于 2014-2-14 10:21 换热站内有 一次网循环水泵 补给水泵 换热器 除污器 有可能有分集水器 二次网循环水泵 这些设备报价可以先找 …一次网循环泵不在换热站内,一般在首站或锅炉房内。
回复
xmf777999
2014年02月14日 17:30:44
4楼
所在地区不同换热器计算有不同大约须设备二次循环水泵12立方2台板式换热器4平方2台软水设备一套过滤器1台及相关的阀门及仪表变频控制柜等设备
回复
xmf777999
2014年02月13日 15:27:42
5楼
场区换热站设备及管道施工费用约55000元不包括土建项且费用及室外管道费用
回复
sl968754
2014年02月16日 01:17:25
6楼
同样期待有高手解答。
回复
xyl170
2014年02月16日 10:56:02
7楼
最好选用一套全自动换热机组,带循环水泵、补水泵、控制柜
回复
jmx671025
2014年02月16日 15:11:52
8楼
87.5的热指标,两台循环泵(一用一备)、两台补水泵(一用一备)、换热器一台、补水箱一台、电控柜一台、一次供水立式直通除污器,大的设备就这么多。当然还要压力表(1.6Mpa)、温度表(1.6Mpa)、泵前后关断阀门、换热器进出口关断阀门、一二次网侧关断阀门、一二次网侧排气阀、安全阀、旁通阀门、自动上水、自动补水装置、照明装置等(还有站内的管线根据站房大小和布置无法具体确定)。如果需要热力公司管理站房的话应该还要一套符合当地热力公司管理规定的一套远传监控设备和独立的水电表。具体的价格我给不出来,大概估算的话不要远传得20万,需要远传得22万(包含安装但不包括站房土建)
回复
sgh625sgh
2014年02月17日 15:34:17
9楼
一次网循环泵不在换热站内,一般在首站或锅炉房内。
回复
aini291
2014年02月18日 10:15:51
10楼
这么小的项目有必要建设换热站吗。可以选择带混合水泵的直接连接方式
回复
gzgzgzgzgzgz
2014年02月18日 12:24:04
11楼
不是干这个,但是还是懂一点!