本帖最后由 luanhx 于 2014-2-13 11:11 编辑 想请教各位专家一个问题,我们公司正在做办公楼建设,对于高层写字楼拟采用多联机空调进行制冷,建筑物76米,由于一层室外没有可用于室外机布放的位置,各层也已经完成土建工作也没有可分层布放室外机的空间,初步拟定安排在屋面设置室外机,请问现在的空调厂家的产品能否真正满足76米的高度制冷要求,样本上都说可以,但是实际是否可以呢?到底有那几家可以满足这个工艺要求呢?如果不行我们只能在室外做一些建筑构件来分层布置了。请各位专家帮助解答,谢谢。

本帖最后由 luanhx 于 2014-2-13 11:11 编辑

想请教各位专家一个问题,我们公司正在做办公楼建设,对于高层写字楼拟采用多联机空调进行制冷,建筑物76米,由于一层室外没有可用于室外机布放的位置,各层也已经完成土建工作也没有可分层布放室外机的空间,初步拟定安排在屋面设置室外机,请问现在的空调厂家的产品能否真正满足76米的高度制冷要求,样本上都说可以,但是实际是否可以呢?到底有那几家可以满足这个工艺要求呢?如果不行我们只能在室外做一些建筑构件来分层布置了。请各位专家帮助解答,谢谢。
免费打赏
j04150124
2014年02月15日 21:04:52
12楼
这么做显然不合理 空调效果也很差
回复
z861511340
2014年02月17日 20:48:03
13楼
一般都在50米左右, 放在屋面要考虑结构是否在主梁上要不然不安全 室外机基础等等
回复
luanhx
2014年02月25日 08:27:08
14楼
j04150124 发表于 2014-2-15 21:04 这么做显然不合理 空调效果也很差地面空间不足,导致需要放在屋面上
回复
a714055826
2014年02月27日 14:38:45
15楼
放在屋顶 这样高 回油是个问题
回复
浩叔聊机电
2014年02月28日 13:36:03
16楼
a714055826 发表于 2014-2-27 14:38 放在屋顶 这样高 回油是个问题你说到点子上。一针见血!