多联机空调室内外机最大落差问题请教
luanhx
luanhx Lv.2
2014年02月13日 08:54:53
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 luanhx 于 2014-2-13 11:11 编辑 想请教各位专家一个问题,我们公司正在做办公楼建设,对于高层写字楼拟采用多联机空调进行制冷,建筑物76米,由于一层室外没有可用于室外机布放的位置,各层也已经完成土建工作也没有可分层布放室外机的空间,初步拟定安排在屋面设置室外机,请问现在的空调厂家的产品能否真正满足76米的高度制冷要求,样本上都说可以,但是实际是否可以呢?到底有那几家可以满足这个工艺要求呢?如果不行我们只能在室外做一些建筑构件来分层布置了。请各位专家帮助解答,谢谢。

本帖最后由 luanhx 于 2014-2-13 11:11 编辑

想请教各位专家一个问题,我们公司正在做办公楼建设,对于高层写字楼拟采用多联机空调进行制冷,建筑物76米,由于一层室外没有可用于室外机布放的位置,各层也已经完成土建工作也没有可分层布放室外机的空间,初步拟定安排在屋面设置室外机,请问现在的空调厂家的产品能否真正满足76米的高度制冷要求,样本上都说可以,但是实际是否可以呢?到底有那几家可以满足这个工艺要求呢?如果不行我们只能在室外做一些建筑构件来分层布置了。请各位专家帮助解答,谢谢。
免费打赏
qq363698461
2014年02月13日 16:30:24
2楼
定案了,,,,
回复
小自来也
2014年02月13日 17:01:38
3楼
那也要看各个品牌了 我记得规范上不大于50m(室外机在下面不大于40m),现在技术肯定提高了,能分层尽量分吧 冷量衰减肯定很大
回复
风雨无阻113
2014年02月13日 17:32:57
4楼
一般的产品都是高差不大于50米,有些产品说是能大于50米但是衰减比较大。从你这个楼来看,建议你地面上或有条件在其他层放,屋顶分两处设置。:)
回复
gotime2010
2014年02月13日 21:50:05
5楼
建议分层摆放,一定放屋面的,只有大金,三菱电机,三星供考虑了
回复
guoxing15233411846
2014年02月14日 09:39:36
6楼
没有越到过这样的问题,学习了
回复
漠之寻123
2014年02月14日 11:53:18
7楼
受教了……
回复
luanhx
2014年02月14日 15:50:16
8楼
qq363698461 发表于 2014-2-13 16:30 定案了,,,,没最终定案
回复
luanhx
2014年02月14日 15:51:29
9楼
wanshgnt 发表于 2014-2-13 17:01 那也要看各个品牌了 我记得规范上不大于50m(室外机在下面不大于40m),现在技术肯定提高了,能分层尽量分 …一些厂家样本都能达到90米,但是太不托底了,附近还没有相关案例,正在论证
回复
luanhx
2014年02月14日 15:52:02
10楼
不一一回复了,谢谢各位了。
回复
yijiujingdian
2014年02月15日 10:04:42
11楼
为何不用水源热泵呢
回复

相关推荐

APP内打开