空调系统镀锌管内腐蚀问题,新换的管道2年就被搞定了,愁啊。求高人指点。
oddgao
oddgao Lv.3
2014年02月13日 01:16:16
来自于采暖供热
只看楼主

某大厦,空调系统夏季制冷,冬季采暖。系统使用10年左右后,大面积出现镀锌管焊缝处腐蚀泄露情况(焊缝出现沙眼)。起初怀疑是管道质量问题,不同楼层由不同施工单位先后进行改造后,采用热镀锌管的均在2年内,有的甚至1年时间再次出现腐蚀泄露,采用无缝管的未出现问题。水质用PH试纸检测基本为中性略偏碱性,不知是何原因,有哪位大侠能够给予点化。

zhanghuihanxue
2014年02月13日 08:12:39
2楼
建议用塑胶管,好像说专用的塑胶管对腐蚀有很好的作用.
仅供参考!
回复
zhaowenliangde
2014年02月13日 08:30:38
3楼
空调运行可能没有问题,关键是供暖温度高反应速度快,腐蚀也快。
回复
宝贝佳林
2014年02月13日 10:30:32
4楼
空调系统水的水质不好,建议再循环水里加药水,减少水质最管道的腐蚀。
你还要分析好腐蚀是由内至外还是由外到内,可能是焊缝的防腐没有做好。
回复
宝贝佳林
2014年02月13日 10:31:06
5楼
空调系统水的水质不好,建议再循环水里加药水,减少水质最管道的腐蚀。
你还要分析好腐蚀是由内至外还是由外到内,可能是焊缝的防腐没有做好。
回复
zht2004
2014年02月13日 15:40:16
6楼
管道安装时做没做钝化处理?
管材选用镀锌焊接管(尤其是直缝,螺旋的还好些)可靠性本身就不如20#无缝钢管。

到底有没有进行水处理?怎么处理的?
水处理分析结果数据呢?PH值只是其中一项。。。很大可能是水处理措施不到位或误操作。。
回复
冰鹰
2014年02月13日 16:40:22
7楼
按道理说两年出现腐蚀这个真是个大问题啊,建议和专业水处理公司咨询一下,也许你会有所帮助!
回复
oddgao
2014年02月13日 22:03:13
8楼
zhanghuihanxue 发表于 2014-2-13 08:12 建议用塑胶管,好像说专用的塑胶管对腐蚀有很好的作用.仅供参考!我也知道用稳态管好,但现在换管子已经为时已晚了,重要的是为什么会这么快啊!
回复
oddgao
2014年02月13日 22:06:06
9楼
本帖最后由 oddgao 于 2014-2-13 22:17 编辑 zhaowenliangde 发表于 2014-2-13 08:30 空调运行可能没有问题,关键是供暖温度高反应速度快,腐蚀也快。我也查了资料,在水温超过60℃后锌反而会对钢管的防腐不利,但也不应该这么快吧!别的类似大楼也没这样啊!
回复
oddgao
2014年02月13日 22:09:37
10楼
清泉5 发表于 2014-2-13 10:30 空调系统水的水质不好,建议再循环水里加药水,减少水质最管道的腐蚀。你还要分析好腐蚀是由内至外还是由 …水质也经过了化验,没有什么问题,和大楼的直饮水一起拿去化验的。管材的腐蚀主要是镀锌管,特别是在焊缝处,肯定是由内想外的。
回复
oddgao
2014年02月13日 22:16:17
11楼
zht2004 发表于 2014-2-13 15:40 管道安装时做没做钝化处理?管材选用镀锌焊接管(尤其是直缝,螺旋的还好些)可靠性本身就不如20#无缝钢管 …空调系统在安装时没有谁会去做钝化的,规范里也从来没有过。结果已经是这样了,我也知道无缝管好。但在别的类似的大楼中用的镀锌管就没有这么快的情况发生啊!空调水系统的水处理主要是软化,去除钙镁离子,还要做什么处理?
回复

相关推荐

APP内打开