求助:关于检查井接入管与干管尺寸的疑问
在水一方oo
2014年02月12日 11:29:25
只看楼主

在《探索与研究-市政排水设计方法与步骤》看到一句话:“检查井内接入管与干管的尺寸。当接入管与干管尺寸较大时,应对照管道在井内的(俯视图)投影关系,检查两管是否互相干涉” 这句话该如何理解,可以根据管道投影,检查管道有没有干涉?下面是检查井接入支管与干管尺寸的一些资料:《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)4.4.9 接入检查井的支管(接户管或连接管)管径大于300mm时,支管数不宜超过3条。

在《探索与研究-市政排水设计方法与步骤》看到一句话:“ 检查井内接入管与干管的尺寸。当接入管与干管尺寸较大时,应对照管道在井内的(俯视图)投影关系,检查两管是否互相干涉
这句话该如何理解,可以根据管道投影,检查管道有没有干涉?

下面是检查井接入支管与干管尺寸的一些资料:
《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)4.4.9 接入检查井的支管(接户管或连接管)管径大于300mm时,支管数不宜超过3条。
说明:
4.4.9 规定接人检查井的支管数。
支管是指接户管等小管径管道。检查井接入管径大于 300mm 以上的支管过多,维护管理工人会操作不便,故予以规定。管径小于 300mm 的支管对维护管理影响不大,在符合结构安全条件下适当将支管集中,有利于减少检查井数量和维护工作量。

图集06MS201-3中,矩形砖砌雨水检查井D=800~2000,顶平接入支管最大管径:
D=800~900时,d≤300
D=1000~1350,d≤400
D=1500~1650, d≤600
D=1800~2000,d≤800



免费打赏
春风拂柳
2014年02月16日 07:28:58
12楼
传一份施工详图看看
回复
zpp964564906
2014年02月16日 11:15:20
13楼
真心的不大懂
回复
小小菲菲
2014年02月17日 08:57:58
14楼
路过,进来看看
回复
寒冬
2014年02月17日 09:16:41
15楼
这条规定感觉不太合理,应该再优化一下!
回复
梦就在
2014年02月17日 09:19:42
16楼
路过,进来看看
回复
wxlong805
2014年02月17日 09:48:53
17楼
按照图集06MS201-3中上的那个来对照
回复
qcshaikongtiankong
2014年02月17日 10:01:29
18楼
学习学习的。。。
回复
海阔天空0
2014年02月17日 10:20:13
19楼
可以根据管道投影,检查管道有没有干涉?
==========================
这就话确实不知如何理解合适。然从图集的角度看,主要是是否影响检修维护等工作。但如何准确判断呢?

等待权威解释!!!
回复
dadade1
2014年02月17日 10:56:27
20楼
好资料....
回复
esteren
2014年02月17日 14:48:11
21楼
按我的理解,对于矩形砖砌雨水检查井D=800~900,若只有上下游管无其他接入管的话,直接选择直线或者转弯井;若有接入管且d≤300,同样按上述考虑;若有接入管而d>300时,若一条接入管,按三通井选型,有两条接入,按四通选型
回复

相关推荐

APP内打开