在《探索与研究-市政排水设计方法与步骤》看到一句话:“检查井内接入管与干管的尺寸。当接入管与干管尺寸较大时,应对照管道在井内的(俯视图)投影关系,检查两管是否互相干涉” 这句话该如何理解,可以根据管道投影,检查管道有没有干涉?下面是检查井接入支管与干管尺寸的一些资料:《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)4.4.9 接入检查井的支管(接户管或连接管)管径大于300mm时,支管数不宜超过3条。
这句话该如何理解,可以根据管道投影,检查管道有没有干涉?
下面是检查井接入支管与干管尺寸的一些资料:
《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)4.4.9 接入检查井的支管(接户管或连接管)管径大于300mm时,支管数不宜超过3条。
说明:
4.4.9 规定接人检查井的支管数。
支管是指接户管等小管径管道。检查井接入管径大于 300mm 以上的支管过多,维护管理工人会操作不便,故予以规定。管径小于 300mm 的支管对维护管理影响不大,在符合结构安全条件下适当将支管集中,有利于减少检查井数量和维护工作量。
图集06MS201-3中,矩形砖砌雨水检查井D=800~2000,顶平接入支管最大管径:
D=800~900时,d≤300
D=1000~1350,d≤400
D=1500~1650, d≤600
D=1800~2000,d≤800