求助,本人做泛光照明的,现在画黑圈的有跳闸,闸打不上去烧坏了电表
求助,本人做泛光照明的,现在画黑圈的有跳闸,闸打不上去烧坏了电表
2楼
大多数是过载、漏电所致
回复
3楼
跳闸和烧电表是二个毛病,跳闸是C相(红线),电度表烧的是B相(绿线);
跳闸是负载有短路,烧电度表是表接线柱原没接好,现已把螺丝烧死,没法紧螺丝了,必须换表。
回复
4楼
烧电表是因为B相的出线接触不良所致。
可能以前已发生过烧线故障(绿线接了双黄线),但当时没处理彻底。
换块表吧。
回复
5楼
这应该是电线没压紧...
回复
6楼
负载大,烧坏的那相接触电阻大。闸推不上,是负载有短路故障没处理。
回复
7楼
不一定是负载有问题,也许是你在制作过程中线皮破了,挨着铁板了。好好用万用表检查一下
回复
8楼
学习一下!!!!!
回复
9楼
楼主的箱也太乱了吧,不出问题是运气!
回复
10楼
路过学习一下
回复
11楼
接线工艺本身就有问题。跳线混乱。线材应该是厂标非国标吧。其次的相间短路也不是没可能。
回复