接地及电缆截面载流问题
xiaoan5255
xiaoan5255 Lv.4
2014年02月11日 19:26:06
只看楼主

1、如何设计建筑接地?只需要利用地梁上的钢筋并连接到一起就可以了? 2、两根电缆并用载流量是计算的还是查表的?

1、如何设计建筑接地?只需要利用地梁上的钢筋并连接到一起就可以了?
2、两根电缆并用载流量是计算的还是查表的?


免费打赏
chusentao12345
2014年02月11日 21:35:43
2楼
1、这个我是搞变电站的 额 一般有地网 建筑这个问题不太确定
2、2根电缆并联载流 要考虑电缆排列方式 所处环境 这个有标准的 我上班找下
回复
云飘飘
2014年02月12日 07:07:12
3楼
问题有点大
回复
qq359879362
2014年02月12日 09:15:22
4楼

1、如何设计建筑接地?只需要利用地梁上的钢筋并连接到一起就可以了?
当然不是,有的建筑地梁甚至在水平面以上,怎么能做接地网?按要求接地电阻在4欧以下就行,能达到要求就用地梁做,不行就要做人工接地体。
2、两根电缆并用载流量是计算的还是查表的?
要准确的就查表,要快速的就是单根载流量2倍再乘个0.8.
回复
rk5707
2014年02月12日 09:28:20
5楼
地板的回复比较中肯!
回复
xiaoan5255
2014年02月12日 14:02:17
7楼
建筑系统联合接地要求小于等于1欧姆,若达不到,都有哪些措施?
回复
qq359879362
2014年02月12日 14:15:06
8楼
先算接地电阻,根据你建筑所在的土壤电阻率计算,可算出你所需的接地网的面积,然后根据你现有地梁的面积来比较,能达到就直接用地梁,不行的话就做人工接地体。如果各建筑单体相隔不远的话,建议做统一地网,即将各建筑单体地梁焊接连通,做一整体的接地网,竟满足要求,也节省成本。
回复
chusentao12345
2014年02月12日 15:26:48
9楼


接地装置施工及验收规范 应按 GB50169-2006
回复
xiaoan5255
2014年02月12日 23:10:06
10楼
各建筑单相距不远?指多远?各建筑指的哪类建筑?
记得在珠海工地,有个行政楼和宿舍一个4层 一个5层 侧面相隔不到15米,业主要求做电气连接。
记得在钢厂,有个配电室离办公楼宿舍楼很近,不到5米,接地防雷中心检测时,坚持要分开,并要求相隔5米距离。
2根电缆120平方的代替240平方的,说载流量要大于240平方的,如何计算的?
回复
xiaoan5255
2014年02月12日 23:20:11
11楼
在工业与民用配电设计手册中设查到自然接地体简易计算式,V= 1000立方, 除了土壤电阻率 还和地梁外圈面积和其深度有关。
回复