ATS转换开关的上级断路器选择
ktwolf
ktwolf Lv.3
2014年02月11日 15:14:18
只看楼主

这个柜子上级断路器开关额定电流应该按熔断器大小选择160A还是按ATS选择125A呢 ?求大神指导

这个柜子上级断路器开关额定电流应该按熔断器大小选择160A还是按ATS选择125A呢 ?求大神指导

旋转 123.jpg

免费打赏
这次可以了
2014年02月12日 16:43:34
13楼
前端放2个断路器呢?
回复
这次可以了
2014年02月12日 16:44:43
14楼
取消熔断器,在ATS后加一个断路器
回复
alvinb41
2014年02月12日 19:14:55
15楼
qq359879362 发表于 2014-2-11 16:33 125A的,话说前面电缆选择4根单芯50平方的?顺便提一下,出线电缆请选择五芯电缆。矿物绝缘电缆4根足以
回复
zrwde
2014年02月12日 23:39:47
16楼
消防负荷的双电源开关前要加隔离开关,这是为确保检修时能看到明显的断开点。如果加断路器的话,需要采用带真正意义上的隔离功能的断路器,而且还要把过载保护去掉,有意思吗?其次用熔断器过载时熔丝就烧断了,不满足规范要求。所以保护双电源切换开关的重任就交到前端断路器身上了,而断路器要保护这个PC级双电源切换开关,所以断路器的整定电流不能大于切换开关的整定电流。而切换开关的整定电流要不小于消防负载计算电流的1.25倍。所以个人建议,双电源切换开关选多大的整定电流,前端断路器就选多大的整定电流,不能小,也不能大。
欢迎大家加入3035669,进群请注明土木在线电气论坛。
回复
qq359879362
2014年02月13日 08:36:47
17楼
alvinb41 发表于 2014-2-12 19:14 矿物绝缘电缆4根足以请教一下,为什么矿物绝缘电缆4芯就可以了?
回复
tcl1201
2017年11月13日 19:05:05
18楼

扯蛋 还得五芯 再说几芯跟什么电缆没关系 看有无电子设备 需不需要中性线
回复

相关推荐