这个柜子上级断路器开关额定电流应该按熔断器大小选择160A还是按ATS选择125A呢 ?求大神指导
这个柜子上级断路器开关额定电流应该按熔断器大小选择160A还是按ATS选择125A呢 ?求大神指导
![旋转 123.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/5D/44/rBBhH11H9-SAAvkvAAEEQPCb10A186.jpg)
2楼
125A的,话说前面电缆选择4根单芯50平方的?顺便提一下,出线电缆请选择五芯电缆。
回复
3楼
PC级的ATS前面加熔断器可以吗?
回复
4楼
按照熔断器选择,上下级选择
回复
5楼
双电源前面 怎么加熔断器呢 后面什么负载啊
回复
6楼
双电源前面 怎么加熔断器呢 后面什么负载啊
回复
7楼
本帖最后由 qq359879362 于 2014-2-12 09:05 编辑 bliu911 发表于 2014-2-12 08:32 双电源前面 怎么加熔断器呢 后面什么负载啊PC级双电源无过载保护和短路保护,朋友可以注意图中的负载是一级负荷,所以不需要过载保护,熔断器是提供短路保护以及在检修双电源时作隔离开关用的。另外也可以从出线开关看到塑壳断路器脱扣器为3200,即为单磁脱扣,无长延时(过载)保护。
回复
8楼
本帖最后由 zfhwlr 于 2014-2-12 10:32 编辑 mrluzheng 发表于 2014-2-11 16:54 PC级的ATS前面加熔断器可以吗?如果是消防用电那绝对不可以 在 PC级的ATS前面加熔断器, 用隔离开关替换熔断器.
回复
9楼
125的。。。。
回复
10楼
我会选160的隔离
回复
12楼
zfhwlr 发表于 2014-2-12 10:30 如果是消防用电那绝对不可以 在 PC级的ATS前面加熔断器, 用隔离开关替换熔断器.为什么不可以,用隔离开关的话那不是没有短路保护?
回复