由于本人最近到了一个质量安全项目组工作,手上有很多本组同事的在工程上发现问题后拍的照片,现打算做一个找茬系列,让大家看我发上来的问题图片,找出其中的问题,让大家共同进步,也让我能从更多人的眼光中去看待问题,让我尽快的去熟悉工作,嘻嘻。。。。。不说了,上图片,大家来找茬吧!
由于本人最近到了一个质量安全项目组工作,手上有很多本组同事的在工程上发现问题后拍的照片,现打算做一个找茬系列,让大家看我发上来的问题图片,找出其中的问题,让大家共同进步,也让我能从更多人的眼光中去看待问题,让我尽快的去熟悉工作,嘻嘻。。。。。不说了,上图片,大家来找茬吧!
2楼
你这个质量 是到家了!呵呵
回复
3楼
hujingdong1989 发表于 2014-2-10 20:46 你这个质量 是到家了!呵呵你们看下有啥问题,给说说,我看他们拍的图片,我也是看到部分的问题所在,群众的眼睛才是雪亮的,嘻嘻。。。。。
回复
4楼
我们看了还能说什么呢,只能慢慢祈祷这个楼别倒了
回复
5楼
笑而不语,只想说施工现场有些问题不仅要有强大的理论,还要有丰富的现场经验才能搞得明白。慢慢来吧。。。。
回复
6楼
实习生一枚 好多东西都是感觉不行 具体的又说不出来 坐等大神解答
回复
7楼
求楼主公布答案
回复
8楼
谢谢楼主分享
回复
9楼
一个个,说说问题所在吧
回复
10楼
1、阴角都偏成这样了,是不是抹灰层没有验收啊?
2、对于破碎的砌块基本不允许使用,而且图片上没有看到设置构造柱,圈梁没有纵筋且未进行绑扎。
3、墙体拉筋未设置135度弯钩,抹灰面界面剂未刷彻底
4、上下砌块灰缝未错开,砌筑砂浆配比过低,灰缝不饱满且厚度不小于1cm,整体平整度不够。
5、楼板属于贯通缝,须经设计进行验算。是不是引力不够估计钢筋冷拉过长
建议对部分材料及钢筋拉拔做下检测,再出下一步整改措施
回复
11楼
我好想知道12,13张的打毛有什么问题啊
回复