欢迎来找茬系列2-2014年2月10日 20:27:21
美wa521de香
2014年02月10日 20:30:20
来自于建筑施工
只看楼主

由于本人最近到了一个质量安全项目组工作,手上有很多本组同事的在工程上发现问题后拍的照片,现打算做一个找茬系列,让大家看我发上来的问题图片,找出其中的问题,让大家共同进步,也让我能从更多人的眼光中去看待问题,让我尽快的去熟悉工作,嘻嘻。。。。。不说了,上图片,大家来找茬吧!

由于本人最近到了一个质量安全项目组工作,手上有很多本组同事的在工程上发现问题后拍的照片,现打算做一个找茬系列,让大家看我发上来的问题图片,找出其中的问题,让大家共同进步,也让我能从更多人的眼光中去看待问题,让我尽快的去熟悉工作,嘻嘻。。。。。不说了,上图片,大家来找茬吧!

P7270183.JPG


P7270187.JPG


P7270189.JPG


P7270193.JPG


P7270215.JPG


P7270217.JPG


P7270218.JPG


P7270219.JPG


P7270226.JPG


P7270230.JPG


P7270234.JPG


P7270237.JPG


P7270239.JPG


P7270241.JPG


P7270255.JPG


P7270258.JPG


P7270259.JPG


P7270260.JPG


P7270266.JPG


P7270269.JPG


P7270270.JPG


P7270275.JPG


P7270276.JPG


P7270277.JPG


P7270281.JPG


P7270287.JPG


P7270289.JPG

免费打赏
hujingdong1989
2014年02月10日 20:46:59
2楼
你这个质量 是到家了!呵呵
回复
美wa521de香
2014年02月10日 20:51:57
3楼
hujingdong1989 发表于 2014-2-10 20:46 你这个质量 是到家了!呵呵你们看下有啥问题,给说说,我看他们拍的图片,我也是看到部分的问题所在,群众的眼睛才是雪亮的,嘻嘻。。。。。
回复
csz12
2014年02月11日 08:07:42
4楼
我们看了还能说什么呢,只能慢慢祈祷这个楼别倒了
回复
kafei12011
2014年02月11日 20:32:10
5楼
笑而不语,只想说施工现场有些问题不仅要有强大的理论,还要有丰富的现场经验才能搞得明白。慢慢来吧。。。。
回复
a21598624
2014年02月12日 09:37:05
6楼
实习生一枚 好多东西都是感觉不行 具体的又说不出来 坐等大神解答
回复
sunkai19921223
2014年02月12日 11:50:03
7楼
求楼主公布答案
回复
宽窄云雨
2014年02月12日 13:30:17
8楼
谢谢楼主分享
回复
米汤
2014年02月12日 14:56:45
9楼
一个个,说说问题所在吧
回复
wangyinzhu
2014年02月12日 16:55:59
10楼
1、阴角都偏成这样了,是不是抹灰层没有验收啊?
2、对于破碎的砌块基本不允许使用,而且图片上没有看到设置构造柱,圈梁没有纵筋且未进行绑扎。
3、墙体拉筋未设置135度弯钩,抹灰面界面剂未刷彻底
4、上下砌块灰缝未错开,砌筑砂浆配比过低,灰缝不饱满且厚度不小于1cm,整体平整度不够。
5、楼板属于贯通缝,须经设计进行验算。是不是引力不够估计钢筋冷拉过长
建议对部分材料及钢筋拉拔做下检测,再出下一步整改措施
回复
quanyugou
2014年02月13日 00:12:04
11楼
我好想知道12,13张的打毛有什么问题啊
回复

相关推荐