由于本人最近到了一个质量安全项目组工作,手上有很多本组同事的在工程上发现问题后拍的照片,现打算做一个找茬系列,让大家看我发上来的问题图片,找出其中的问题,让大家共同进步,也让我能从更多人的眼光中去看待问题,让我尽快的去熟悉工作,嘻嘻。。。。。不说了,上图片,大家来找茬吧!
由于本人最近到了一个质量安全项目组工作,手上有很多本组同事的在工程上发现问题后拍的照片,现打算做一个找茬系列,让大家看我发上来的问题图片,找出其中的问题,让大家共同进步,也让我能从更多人的眼光中去看待问题,让我尽快的去熟悉工作,嘻嘻。。。。。不说了,上图片,大家来找茬吧!
12楼
楼不至于倒塌,没看到结构钢筋混凝土的图片,应该就没什么大问题吧。 后期交楼前后问题很多,墙体空鼓,墙上出现裂缝是必然的(抹灰前拉毛不足,未挂网,斜砌居然能用加气块。。。植筋长度不足且零乱不安规范), 工地这么管没出安全问题,那你们就谢天谢地了,全是安全隐患(电箱内无电路图,巡查记录乱写的;四口临边完全不封闭;穿拖鞋上班的拉出去毙了吧)。 楼主,你自求你们这个工地多福吧。
回复
13楼
longfulai 发表于 2014-2-13 11:59 楼不至于倒塌,没看到结构钢筋混凝土的图片,应该就没什么大问题吧。 后期交楼前后问题很多,墙体空鼓,墙上 …回复的比较到位!
回复
14楼
longfulai 发表于 2014-2-13 11:59 楼不至于倒塌,没看到结构钢筋混凝土的图片,应该就没什么大问题吧。 后期交楼前后问题很多,墙体空鼓,墙上 …回复的比较到位
回复
15楼
quanyugou 发表于 2014-2-13 00:12 我好想知道12,13张的打毛有什么问题啊拉锚太稀了,粘结力不够,你可以找个你们工地的拉锚样板对比就知道了。
回复
16楼
第三张地坪边面砖切割宽度不一 严重影响观感 问下是砂浆找平问题 还是主体混凝土阶段装模放线造成的?
回复
17楼
应该顶起来:P:P:P
回复
18楼
瓷砖阴角不直,斜砖估计是和墙砖同时砌筑的。这么长的墙斜砖应该不能往一个方向倒。砌体配砖不对,拉筋间距太大了。
回复
19楼
目目惊心啊
回复
20楼
可以加个好友吗?27845886QQ
回复
21楼
1、第一张:楼主圈出来的意思应该是没有每天做好巡查记录,是事后不上去的。而且没有电箱的线路图,也没标明是几级电箱。
2、第二、三张:是不是飘台的钢筋完全没按图纸设置。
3、那些瓷片的贴的水平实在不敢恭维,如果是本身混凝土浇筑的时候没有浇捣好,后期还4、是可以通过装修找平他的。
5、还有张是电梯井口的安全防护门没有摆好,且门的大小不符。
6、拉毛的那些图片就是导致之后批荡的质量。
7、现场堆放模板十分凌乱,估计是拆完后随意丢的。还就是图片右边的模板堆放应该超过1.8m了。
8、工人穿拖鞋上班。
9、那些斜顶砖的图片。从图片上看,没有等水平砖砌完7天后再砌的。砌砖的砂浆属于随心所欲的。混凝土结构与砌体的交界面还要加钉钢丝网。
9、那些拉结筋的图片看来 应该全高最少每隔500 设2条6厘拉筋(看照片应该是240厚的墙了) 其末端还要起90度的弯钩,入墙不少于500。如果图纸有要求是抗震烈度到6的 就要1000
10、图片中的洞口应该封闭好,避免工人掉入,或者有东西掉下去砸到下面施工的人。
打这么多字 不容易。也不知道说的对不对:lol
回复