欢迎来找茬系列2-2014年2月10日 20:27:21
美wa521de香
2014年02月10日 20:30:20
来自于建筑施工
只看楼主

由于本人最近到了一个质量安全项目组工作,手上有很多本组同事的在工程上发现问题后拍的照片,现打算做一个找茬系列,让大家看我发上来的问题图片,找出其中的问题,让大家共同进步,也让我能从更多人的眼光中去看待问题,让我尽快的去熟悉工作,嘻嘻。。。。。不说了,上图片,大家来找茬吧!

由于本人最近到了一个质量安全项目组工作,手上有很多本组同事的在工程上发现问题后拍的照片,现打算做一个找茬系列,让大家看我发上来的问题图片,找出其中的问题,让大家共同进步,也让我能从更多人的眼光中去看待问题,让我尽快的去熟悉工作,嘻嘻。。。。。不说了,上图片,大家来找茬吧!

P7270183.JPG


P7270187.JPG


P7270189.JPG


P7270193.JPG


P7270215.JPG


P7270217.JPG


P7270218.JPG


P7270219.JPG


P7270226.JPG


P7270230.JPG


P7270234.JPG


P7270237.JPG


P7270239.JPG


P7270241.JPG


P7270255.JPG


P7270258.JPG


P7270259.JPG


P7270260.JPG


P7270266.JPG


P7270269.JPG


P7270270.JPG


P7270275.JPG


P7270276.JPG


P7270277.JPG


P7270281.JPG


P7270287.JPG


P7270289.JPG

免费打赏
想海的鱼
2014年02月13日 11:59:08
12楼
楼不至于倒塌,没看到结构钢筋混凝土的图片,应该就没什么大问题吧。 后期交楼前后问题很多,墙体空鼓,墙上出现裂缝是必然的(抹灰前拉毛不足,未挂网,斜砌居然能用加气块。。。植筋长度不足且零乱不安规范), 工地这么管没出安全问题,那你们就谢天谢地了,全是安全隐患(电箱内无电路图,巡查记录乱写的;四口临边完全不封闭;穿拖鞋上班的拉出去毙了吧)。 楼主,你自求你们这个工地多福吧。
回复
king03130313
2014年02月13日 15:18:07
13楼
longfulai 发表于 2014-2-13 11:59 楼不至于倒塌,没看到结构钢筋混凝土的图片,应该就没什么大问题吧。 后期交楼前后问题很多,墙体空鼓,墙上 …回复的比较到位!
回复
ywyw88888
2014年02月13日 17:09:39
14楼
longfulai 发表于 2014-2-13 11:59 楼不至于倒塌,没看到结构钢筋混凝土的图片,应该就没什么大问题吧。 后期交楼前后问题很多,墙体空鼓,墙上 …回复的比较到位
回复
美wa521de香
2014年02月13日 19:51:17
15楼
quanyugou 发表于 2014-2-13 00:12 我好想知道12,13张的打毛有什么问题啊拉锚太稀了,粘结力不够,你可以找个你们工地的拉锚样板对比就知道了。
回复
wangkai150
2014年02月17日 08:55:49
16楼
第三张地坪边面砖切割宽度不一 严重影响观感 问下是砂浆找平问题 还是主体混凝土阶段装模放线造成的?
回复
qissni122
2014年02月17日 09:46:33
17楼
应该顶起来:P:P:P
回复
zhubing0816
2014年02月17日 10:04:41
18楼
瓷砖阴角不直,斜砖估计是和墙砖同时砌筑的。这么长的墙斜砖应该不能往一个方向倒。砌体配砖不对,拉筋间距太大了。
回复
lzh344844317
2014年02月18日 14:17:40
19楼
目目惊心啊
回复
liujie08200320
2014年02月18日 20:07:47
20楼
可以加个好友吗?27845886QQ
回复
xiaosijun001
2014年02月20日 11:12:45
21楼
1、第一张:楼主圈出来的意思应该是没有每天做好巡查记录,是事后不上去的。而且没有电箱的线路图,也没标明是几级电箱。
2、第二、三张:是不是飘台的钢筋完全没按图纸设置。
3、那些瓷片的贴的水平实在不敢恭维,如果是本身混凝土浇筑的时候没有浇捣好,后期还4、是可以通过装修找平他的。
5、还有张是电梯井口的安全防护门没有摆好,且门的大小不符。
6、拉毛的那些图片就是导致之后批荡的质量。
7、现场堆放模板十分凌乱,估计是拆完后随意丢的。还就是图片右边的模板堆放应该超过1.8m了。
8、工人穿拖鞋上班。
9、那些斜顶砖的图片。从图片上看,没有等水平砖砌完7天后再砌的。砌砖的砂浆属于随心所欲的。混凝土结构与砌体的交界面还要加钉钢丝网。
9、那些拉结筋的图片看来 应该全高最少每隔500 设2条6厘拉筋(看照片应该是240厚的墙了) 其末端还要起90度的弯钩,入墙不少于500。如果图纸有要求是抗震烈度到6的 就要1000
10、图片中的洞口应该封闭好,避免工人掉入,或者有东西掉下去砸到下面施工的人。

打这么多字 不容易。也不知道说的对不对:lol
回复

相关推荐