1、预应力管桩和预制方桩在受力和应用的区别?2、工程拼装多塔定义看阵型图只有一个塔楼摇摆,问题出在哪里?3、11层住宅经济型,用异形柱短支剪力墙还是一般剪力墙好?4、连梁允许超筋么?5、高规表5.6.4条是否说明在60m以上,7度(0.15g)时,jccad应考虑地震的水平和竖向作用?其实我就想知道什么情况下基础考虑地震作用?6、24层住宅,无地下室,7度(0.15g),土质较差,地勘只给到第五层,做桩基础排不开,载体桩套筒不够长,cfg做筏板悬挑太长,请问还有其他好的地基处理么?如果地勘继续钻,可做桩基础桩的长径比大于60这样可以么?
1、预应力管桩和预制方桩在受力和应用的区别?
2、工程拼装多塔定义看阵型图只有一个塔楼摇摆,问题出在哪里?
3、11层住宅经济型,用异形柱短支剪力墙还是一般剪力墙好?
4、连梁允许超筋么?
5、高规表5.6.4条是否说明在60m以上,7度(0.15g)时,jccad应考虑地震的水平和竖向作用?其实我就想知道什么情况下基础考虑地震作用?
6、24层住宅,无地下室,7度(0.15g),土质较差,地勘只给到第五层,做桩基础排不开,载体桩套筒不够长,cfg做筏板悬挑太长,请问还有其他好的地基处理么?如果地勘继续钻,可做桩基础桩的长径比大于60这样可以么?
谢谢了
2楼
1。才疏学浅……没听说过预制方桩,只见过钢的格构柱一样的桩看起来是方形的
2、没有定义多塔吧~
3、印象中异形柱和短肢剪力墙都是很不好的东西,受力不好,构造性要求会高很多,所以还是一般剪力墙要好吧
4、理论上任何地方都不允许超筋,但是连梁这种东西有时候是允许比其他部位先一步破坏,所以一般是可以刚度折减一下再算算,如果还是超那肯定还是有地方出问题,超筋了只是一个表象问题,关键要看导致超筋的原因。
5、这个你得先理解地震作用是怎么回事,我们所谓的地震力实际是地面在震动的时候,上部结构因为惯性的原因相对地面而言就有个加速度,然后在用这个加速度乘以质量得到的地震力(牛顿第二定律),当然具体公式还涉及许多经验系数,但总体而言就是这个~那么再说基础,基础本身就是埋在土里面的,当地震来的时候由于周围土的约束它会随着地震一起左右动,相对地面而言不会产生加速度,自然也就不需考虑地震作用了。跟几级地震没关系,反而会和土质有关,如果是液化土,软土,那就需要考虑了(没遇到过……具体操作还不懂)
6、只给个建议~试了后注浆没?勘探5层不算少了吧……长径比新规范对其没要求了,还是那句,如果土质不是太差一般不可能出现压曲的(好像是说因为新中国这么多年来还没发现过压曲破坏)但是超60也太可怕了吧……1m直径的桩你要打60米深?
回复
3楼
自己顶一下!
回复