地下车库排烟和平时通风风量不一样的风机如何选择
dljqzl2012
dljqzl2012 Lv.3
2014年02月09日 20:28:11
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库设计时考虑排烟和平时通风,两个风量不一样,选择风机时大家都是如何考虑的?一是双速风机,但实际上根据风机样本,很难选到参数合适的风机;二是变频,但这个成本就增加了;三是排烟、排风各选一个分级,但这样不但成本增加,机房占地也要加大;四是排烟排风共用一台风机,风机参数按照排烟的来选,这样也有一个问题,排烟风量要比平时通风风量大,共用一台风机就会使平时通风量变大(功率大,耗电大),而且风管也要做大。

地下车库设计时考虑排烟和平时通风,两个风量不一样,选择风机时大家都是如何考虑的?
一是双速风机,但实际上根据风机样本,很难选到参数合适的风机;
二是变频,但这个成本就增加了;
三是排烟、排风各选一个分级,但这样不但成本增加,机房占地也要加大;
四是排烟排风共用一台风机,风机参数按照排烟的来选,这样也有一个问题,排烟风量要比平时通风风量大,共用一台风机就会使平时通风量变大(功率大,耗电大),而且风管也要做大。
比如一个2000m2的防烟分区,净高3.5m,则排烟量为2000x3.5x6=42000CMH(按风速不超过20m算,风管1200x500),平时通风排风量为2000x3x6=36000CMH(按风速不超过8m算,风管2500x500);按照排烟和排风不同风量来设计,风管需要做2500x500,但如果共用一台风机,按照42000CMH风量来设计风管,则平时通风风管需要3000x500(按风速不超过8m)。要做3米宽的风管,我感觉好大好大。
不知道大家平时对这个问题都是怎么考虑的?
免费打赏
dljqzl2012
2014年02月10日 20:38:28
12楼
不知道大家平时都参考什么品牌的风机样本,我平时看的样本在高速档满足排烟量的情况下,低速档的风量都小于设计要求的平时通风量,所以我们现在基本都是排烟排风共用风机,这样就是风管都做的好大
回复
豆豆豆豆被占用
2014年06月10日 09:26:05
13楼
来学习,留迹,谢谢!
回复
ygfzxq
2014年06月10日 12:49:38
14楼
路过,学习
回复
weibo_1417162607193
2014年12月03日 10:43:58
15楼
地下汽车车库通风换气次数不是通常采用4次每小时么?
回复
陆庭侯
2014年12月03日 11:33:50
16楼
按规范,做为车库通风宜选变速风机,仅对通风而言,即可选变频风机。兼作排烟的,就不行了。因消防要求不能采用变频。这时可选双速风机,平时低速,消防高速。或按消防排风量选单速风机,平时就间歇开启。或选用两台风机,一大一小。均不违规。作为房开项目,建设方均是节约成本的,平时风机是极少开的。所以,如何设计还需自己斟酌。
回复
weihuaao
2014年12月12日 15:15:44
17楼
选双速风机就可以了
回复

相关推荐