地下车库设计时考虑排烟和平时通风,两个风量不一样,选择风机时大家都是如何考虑的?一是双速风机,但实际上根据风机样本,很难选到参数合适的风机;二是变频,但这个成本就增加了;三是排烟、排风各选一个分级,但这样不但成本增加,机房占地也要加大;四是排烟排风共用一台风机,风机参数按照排烟的来选,这样也有一个问题,排烟风量要比平时通风风量大,共用一台风机就会使平时通风量变大(功率大,耗电大),而且风管也要做大。
一是双速风机,但实际上根据风机样本,很难选到参数合适的风机;
二是变频,但这个成本就增加了;
三是排烟、排风各选一个分级,但这样不但成本增加,机房占地也要加大;
四是排烟排风共用一台风机,风机参数按照排烟的来选,这样也有一个问题,排烟风量要比平时通风风量大,共用一台风机就会使平时通风量变大(功率大,耗电大),而且风管也要做大。
比如一个2000m2的防烟分区,净高3.5m,则排烟量为2000x3.5x6=42000CMH(按风速不超过20m算,风管1200x500),平时通风排风量为2000x3x6=36000CMH(按风速不超过8m算,风管2500x500);按照排烟和排风不同风量来设计,风管需要做2500x500,但如果共用一台风机,按照42000CMH风量来设计风管,则平时通风风管需要3000x500(按风速不超过8m)。要做3米宽的风管,我感觉好大好大。
不知道大家平时对这个问题都是怎么考虑的?