地下车库排烟和平时通风风量不一样的风机如何选择
dljqzl2012
dljqzl2012 Lv.3
2014年02月09日 20:28:11
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库设计时考虑排烟和平时通风,两个风量不一样,选择风机时大家都是如何考虑的?一是双速风机,但实际上根据风机样本,很难选到参数合适的风机;二是变频,但这个成本就增加了;三是排烟、排风各选一个分级,但这样不但成本增加,机房占地也要加大;四是排烟排风共用一台风机,风机参数按照排烟的来选,这样也有一个问题,排烟风量要比平时通风风量大,共用一台风机就会使平时通风量变大(功率大,耗电大),而且风管也要做大。

地下车库设计时考虑排烟和平时通风,两个风量不一样,选择风机时大家都是如何考虑的?
一是双速风机,但实际上根据风机样本,很难选到参数合适的风机;
二是变频,但这个成本就增加了;
三是排烟、排风各选一个分级,但这样不但成本增加,机房占地也要加大;
四是排烟排风共用一台风机,风机参数按照排烟的来选,这样也有一个问题,排烟风量要比平时通风风量大,共用一台风机就会使平时通风量变大(功率大,耗电大),而且风管也要做大。
比如一个2000m2的防烟分区,净高3.5m,则排烟量为2000x3.5x6=42000CMH(按风速不超过20m算,风管1200x500),平时通风排风量为2000x3x6=36000CMH(按风速不超过8m算,风管2500x500);按照排烟和排风不同风量来设计,风管需要做2500x500,但如果共用一台风机,按照42000CMH风量来设计风管,则平时通风风管需要3000x500(按风速不超过8m)。要做3米宽的风管,我感觉好大好大。
不知道大家平时对这个问题都是怎么考虑的?
免费打赏
qq363698461
2014年02月09日 21:31:04
2楼
这个问题,需要重点的考虑!
回复
huainanking
2014年02月10日 08:03:26
3楼
亲,是这样的:直接按通风量选“平时通风排风量为2000x3x6=36000CMH(按风速不超过8m算,风管2500x500)“你用2500*500的风管绝对能满足排烟时风速低于20的要求。听懂的话 赞一个
回复
guoxing15233411846
2014年02月10日 09:16:40
4楼
huainanking 发表于 2014-2-10 08:03 亲,是这样的:直接按通风量选“平时通风排风量为2000x3x6=36000CMH(按风速不超过8m算,风管2500x500)“你 …大哥,这里说的是风机,不是风管,呵呵
回复
bj5945
2014年02月10日 09:35:11
5楼
选两台风机为宜,很难选到合适的双速风机。
回复
云飘飘
2014年02月10日 09:36:19
6楼
一般是共用、双速风机,规范不允许采用变频
回复
mkczll
2014年02月10日 13:33:45
7楼
双速风机,最大风量满足排烟要求就行了。变频规范不允许,整两台分开的风机业主肯定不同意。
回复
zhch666666
2014年02月10日 14:01:50
8楼
双速风机,满足排烟量。平时的风量大点就大点吧
回复
pangzi999
2014年02月10日 16:52:12
9楼
一般是双速风机,或者是共用风机,一般地下室较大,采用多台风机来排烟,平时通风考虑一半风机应该就够了
回复
450030084
2014年02月10日 18:47:31
10楼
还有个问题哦 地下室一般要保持微微负压 若果不是自然补风 而采用机械补风 那个补风机还不好选咧
回复
yilawyn
2014年02月10日 20:23:10
11楼
地下室对噪声要求不高,因此平时通风风速可以稍微大些