市面上买的10kV负荷开关在线路短路时候会不会自动跳闸?
qq351731746
2014年02月08日 16:19:12
只看楼主

市面上买的10kV负荷开关在线路短路时候能不能自动跳闸?还是短路的时候是其他的一级跳开人后靠人去拉开的?看网上的技术说明书都没标有怎么动作那一块的!求各位大神指导

市面上买的10kV负荷开关在线路短路时候能不能自动跳闸?
还是短路的时候是其他的一级跳开人后靠人去拉开的?
看网上的技术说明书都没标有怎么动作那一块的!求各位大神指导
免费打赏
zljsyc
2014年02月08日 23:34:13
2楼
看怎么用,单纯的负荷开关本身是不能在线路短路时跳闸的,因为负荷开关不具备开断短路电流的能力。如果是在开关柜内负荷开关和熔断器组成组合电器,一般这样的组合电器有撞针联动跳闸机构,即线路短路时,短路电流由熔断器来开断,然后由熔断相的熔断器弹出撞针触发联动机构,使得负荷开关跳闸,以避免缺相运行。负荷开关如果单独使用只能开断不超过其额定电流的正常负荷电流,只有和熔断器组成组合电器时才具备开断短路电流能力。
回复
zljsyc
2014年02月08日 23:38:26
3楼
补充一句:如果允许跳上级断路器的话,可以单独使用负荷开关,当然短路时还是不能跳本级负荷开关。
回复
姜振祥
2014年02月09日 08:07:28
4楼
负荷开关由两种形似的 一种就是负荷隔离开关 一种是熔断器是负荷开关 前者不带分断能力 不能自动分断,后者有分断能力,全部依靠熔断器来决定的 可以自动发分断。
回复
wangkai150
2014年02月09日 12:56:04
5楼
问题是你有过接线经验吗
回复
wangkai150
2014年02月09日 12:58:26
6楼
楼主你给说说啊
回复
醉卧沙场君莫笑
2014年02月09日 13:47:18
7楼
2楼已经解释的很清楚了
回复
qq351731746
2014年02月09日 21:05:11
8楼


发电厂升压站出线(线路电压等级35kV长度600米)和大电网线路T接点处装一个负荷开关能不能满足本段600米线路故障不影响大电网线路的要求?
回复
zljsyc
2014年02月10日 22:04:57
9楼
qq351731746 发表于 2014-2-9 21:05 发电厂升压站出线(线路电压等级35kV长度600米)和大电网线路T接点处装一个负荷开关能不能满足本段600米线路 …我是做开关设备的,对外线不太在行,没找到关于T接的、可以提供参考的一次主接线图。但从原理上讲,应采用断路器才合理,因为如果这600米的线路内某点出现短路故障,那么T接点的负荷开关无法开断切除短路故障点,必将影响到大电网。我是这么看。
回复
qq351731746
2014年02月11日 15:19:07
10楼
zljsyc 发表于 2014-2-10 22:04 我是做开关设备的,对外线不太在行,没找到关于T接的、可以提供参考的一次主接线图。但从原理上讲,应采用 …一开始我们提的方案是在T接点处装令克,但是电网公司审查的时候要求装断路器,但是在山上的T接点装那么大的断路器显然不现实,但是又不清楚负荷开关的性能;现在系统部的人去沟通方案最终定为升压站出线处装一个断路器新建线路什么都不装,人家升压变压器出来就有断路器的。
回复