1.桥架花完,中间有坡度的桥架,采用的是手动画桥架。转PL线的时候,有断的地方都修复好,但是敷设的时候,比如手动敷设,看到整个路径,但有的地方走到坡度时就断了,整个红色敷设线不完整了,当走平时,又恢复了,这样肯定会影响电缆的测量,不知道怎么解决,用手画?2.自动敷设前,标注了设备,自动敷设,结果很多都是黑色,即使电缆长度穿管都没问题了,还是黑色,不得已,手动敷设一遍,累啊,几百条电缆。当关闭文件,再打开时,有可能部分敷设的又变成黑色的了,无语,不知道怎么个流程才能保证每次关闭打开以后能保留手动敷设改过以后的状态。毕竟很多电缆敷设路径都已经改过,还得重新来一遍。
1.桥架花完,中间有坡度的桥架,采用的是手动画桥架。转PL线的时候,有断的地方都修复好,但是敷设的时候,比如手动敷设,看到整个路径,但有的地方走到坡度时就断了,整个红色敷设线不完整了,当走平时,又恢复了,这样肯定会影响电缆的测量,不知道怎么解决,用手画?
2.自动敷设前,标注了设备,自动敷设,结果很多都是黑色,即使电缆长度穿管都没问题了,还是黑色,不得已,手动敷设一遍,累啊,几百条电缆。当关闭文件,再打开时,有可能部分敷设的又变成黑色的了,无语,不知道怎么个流程才能保证每次关闭打开以后能保留手动敷设改过以后的状态。毕竟很多电缆敷设路径都已经改过,还得重新来一遍。
3.敷设电缆正常的显示蓝色,黑色,粉色都都代表什么意思。标注设备有刷新识别功能,敷设电缆能不能加个刷新识别,别老手动敷设了。显示粉色时,我怎么手动敷设都算不出电缆长度,PL线都是通的,为什么,电缆就不行,什么原因?
4.单个标注设备位置有时候需要改动,但删圆点和名字时有的删不了,有的这次不行,下次行,不知道什么原因?
5.穿管管径手动改过以后下次再打开或者手动敷设后又变回原来的规格,烦啊,能不能保留
6.打开文件后,有时标注好的部分设备位置突然没了,不知道什么情况,纠结。
7.桥架带不带自动根据电缆数量调整功能。
8.敷设电缆,有时候需要增加一小部分电缆,不想再重新自动敷设了,因为每次敷设后又得手动调整,能不能有个功能,在电缆表上增加后,电缆敷设对话框能自动调整增加项,其它的不变。
2楼
增加一条
9.多线电缆标准时,标注总是堆在一起,分不开
回复
3楼
楼主用的天正是哪个版本 如果是13的话 换成14试试
1.绘制桥架时 命令不中断修改桥架标高时 会自动生成倾斜的桥架
最好能把图纸发上来 我看看
2.理论上只有敷设成功的电缆会变为蓝色 楼主的情况最好能上图 还有电缆清册表
3.敷设电缆正常的显示蓝色,黑色标识未敷设,粉色标识敷设出现错误,至于是什么错误需要根据图纸的情况确定。
只要图纸对应的是当前的工程 已经敷设的电缆在电缆敷设对话框中会自动显示蓝色 是自动识别的
敷设工程文件中会记录长度等信息 打开图纸时可以自动识别
4.楼主是用的E删除还是 对话框中的清除设备? 清除设备的话 需要刷新一下
同时 标注设备时用引出线连接文字标注和圆点的设备 无法用清除设备
5.敷设规则里可以设置不计算穿管管径 只算长度
6.这个就说不清楚了 最好能上图
7.目前不支持自动计算桥架功能
8.每次进行清册导入的时候都会删掉原数据 所以已经敷设的电缆数据也会清掉
9.目前只支持同时标注
回复
4楼
版主大人终于上班了,我把图纸发你邮箱,帮我看看这些问题
回复
5楼
图纸收到了
通路检查最好在三维中进行 在二维中可能会因为遮挡的原因 部分位置的路径红色会断开
还有这个图纸是同一个楼层的么 标了三个楼层框?
不同楼层之间需要用多图连接进行关联 否则不同楼层之间是无法电缆敷设的
电气柜很多都标了两次是什么意思 编号还是一样的 敷设的时候肯定会有错误的
回复
6楼
1.通路检查的确是在三维环境中看到的,不是走直角的就会有可能断开 ,而且不能人为补全,不知道怎么办。
2.工业厂房泵房在地下,所以出现三个楼层0米,-1.5米,-5.7米都是地面标高,屋顶标高都一样,不知道是怎么界定的,如果这算一个楼层的话,我再重新试试。
3.手动敷设电缆不知道软件是怎么界定的,既然手动敷设后,显示为蓝色正常,图纸就应该记忆住,而不是每次打开图纸,又显示黑色,又重新点一遍查看路径或者干脆就得重新敷设一遍。不知道这项功能有什么意义。
4.电气柜很多都标了两次是因为当时可能是电气仪表都用同一个图纸上标注,但不是个人特意标两个的,基本是识别设备时不认原来的标注原点,我只好在旁边又标了一个。
回复
7楼
版主发帖三年了 不知道是否还在线?我现在正在学习天正电气敷设电缆,三维桥架 等 需要一些图纸练习题
回复
8楼
楼主好,各位大虾好,天正电气V3.0 cad2016版本在使用时,工业菜单中标注设备的界面只有图面识别和退出,其他的按键都没有,试过V4.0也是一样,不知大家有没有遇到过,叨扰了。谢谢。。。
回复