机外静压是否就为静压,机外余压呢?
lanying
lanying Lv.3
2004年11月24日 13:07:38
来自于中央空调
只看楼主

机外静压是否就为静压,机外余压呢?为什么空调厂商有时喜欢标余压,有时又标机外静压,我都快搞糊涂了,多 谢请教

机外静压是否就为静压,机外余压呢?为什么空调厂商有时喜欢标余压,有时又标机外静压,我都快搞糊涂了,多 谢请教
免费打赏
gyb21_0
2004年11月27日 08:25:36
2楼
机外静压是就是静压,机外余压包括动压在内
回复
liucao
2005年02月18日 17:34:06
3楼
同意二楼
回复
tomgjg
2005年02月18日 17:56:19
4楼
在说的清楚点,0静压的风机盘管能接几米的风管,如果直接接风口能吹多远呀
回复
lanying
2005年02月18日 19:46:43
5楼
机外静压是不是要把总静压减去空调内盘管的阻力呢?
回复
i_echo
2005年02月18日 22:52:05
6楼
机外静压是指从出风口开始计算的压力,也就是计算贴附射流时用到的。余压我认为可以理解为机外余压。有时候风机盘管风速不同余压也不同的,所以有些厂家只标机外静压。