为什么监控电脑上的电度数比电表数上的数值大100倍
xiaoyiakule
2014年02月06日 12:33:38
只看楼主

10KV配电所,微机监控电脑上的电度数比电表数上的数值大100倍这是什么情况,难到要电表上的数值*什么值么?电请数955.33KWH,电脑上的数值却是95533KWH,求指教为什么相差100倍!~!~!

10KV配电所,微机监控电脑上的电度数比电表数上的数值大100倍这是什么情况,难到要电表上的数值*什么值么?电请数955.33KWH,电脑上的数值却是95533KWH,求指教为什么相差100倍!~!~!
免费打赏
姜振祥
2014年02月06日 14:14:14
2楼
计量表还得乘以一个电流互感器的系数 这个系数正好是100 所以和你微机监控上的就一样啊
回复
xiaoyiakule
2014年02月06日 15:06:52
3楼
计量表还得乘以一个电流互感器的系数 这个系数正好是100 ,这个系数从何而知是100求解!~!~!
回复
lingxuct
2014年02月06日 15:51:57
4楼
后台电脑上与电度表差100倍,较难猜测。

1、用在10KV系统上的电度表,其电压线圈是(电压互感器二次电压)100V的,需要乘上100倍;
2、通常大电流接进电度表必须经过电流互感器,电流互感器也有变比,只100倍就说不清楚了。
回复
注册电气师
2014年02月06日 20:07:27
5楼
大概是插在互感器上了
回复
醉卧沙场君莫笑
2014年02月07日 14:51:50
6楼
应该是没乘以系数的原因
回复
姜振祥
2014年02月09日 09:12:14
7楼
楼主看看电工手册里面的电度表读数的问题就能明白了