风机盘管出风口结露使用ABS风口能杜绝吗?
guopeiqun
guopeiqun Lv.4
2014年01月29日 20:11:55
来自于中央空调
只看楼主

医院病房风机盘管出风口使用ABS塑质风口能杜绝结露吗?医院病房在使用时经常门窗都是开着的有好办法解决出风口结露的吗?

医院病房风机盘管出风口使用ABS塑质风口能杜绝结露吗?医院病房在使用时经常门窗都是开着的有好办法解决出风口结露的吗?
免费打赏
益元
2014年01月31日 20:25:07
2楼
不能解决问题,可以升高冷水温度,或者是增加新风量,让室内保持正压,阻止室外风直接进入室内
回复
y111369
2014年02月05日 10:54:45
3楼
中介有酬。承揽钢铁厂,化工厂,炼油厂,化肥厂,热力公 司锅炉机房岩棉 硅酸铝 硅酸盐 聚氨酯 橡塑等保温棉 外保护层 镀锌铁皮 压花铝皮 铝皮 彩钢 彩钢瓦 不锈钢等保温施工18333093588
回复
weili335210
2014年02月07日 14:52:18
4楼
感觉主要是出风温度和环境温度差值太大...可适当降低冷风比,加厚接水盘保温厚度来杜绝。
回复
homer11001
2014年02月09日 23:36:31
5楼
基本也就2楼的说法差不多,还有就是保温问题了
回复
whb0706
2014年02月10日 11:13:55
6楼
ABS的要比铝合金的好一些,不过还是不能彻底杜绝
回复
tuxianxian
2014年03月26日 08:37:12
7楼
可以缓解,不能解决,要想解决,把送水温度提高到lu点温度以上,做干式
回复
wmin1227
2014年03月27日 22:45:43
8楼
南方的梅雨季节除了木制风口,其他全白搭,风盘的外壳全是水珠
回复
渁憅屾簡
2014年03月28日 11:16:34
9楼
保温软接加ABS风口应该就没问题
回复
vntrty
2014年03月28日 21:16:12
10楼
不错学习,学习!
回复
农民
2014年04月02日 10:46:49
11楼
你要找到结露的原因,对症下药才能根本解决,别的办法只能缓解不能根本解决。以我的经验,风盘出风口结露一般是回风口小、回风过滤网杜塞