本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-28 16:12 编辑 《电业安全工作规程》中的“应、不得、严禁” 倒闸操作应一人监护、一人操作。 切断电源时,应先拉脱开关,然后再拉脱闸刀。 合上电源时,应先合上闸刀,然后再合上开关。 工作票签发人,应有熟悉情况的领导担任。 工作负责人
《电业安全工作规程》中的“应、不得、严禁”
-
倒闸操作应一人监护、一人操作。
-
切断电源时,应先拉脱开关,然后再拉脱闸刀。
-
合上电源时,应先合上闸刀,然后再合上开关。
-
工作票签发人,应有熟悉情况的领导担任。
-
工作负责人应在工作票上填明工作内容、工作时间,并必须始终在工作现场负责。
-
工作许可人应按工作票的停电范围停电,并做好各项安全措施,然后工作许可人应向工作负责人交待并检查停电范围,并做好安全措施,指明带电部分,移交工作现场,双方签名后,才许可工作。
-
变配电所应配备可用带电灭火的灭火器材,如1211灭火器、二氧化碳灭火器、干粉灭火器、黄沙等。
-
充油设备灭火时,应先喷射边缘,后喷射中心。
-
埋于地面内的硬塑料管,露出地面易受机械损伤的一段,应有保护措施。
-
临时线路应采用四芯或三芯的橡套或塑套软线。
-
临时线路应满足基本的安全要求,所使用的设备应采取保护接零(或保护接地)或其他安全措施。
-
临时线路架设时,应先安装用电设备一端,再安装电源侧一端;拆除时其顺序则相反。
-
临时用电线路在电源侧及操作部位应装置开关、插头及熔断器,并设防雨箱保护。
-
螺口灯头通过开关的相线应接在中心触点的端子上,零线接在螺纹的端子上。
-
照明灯具的开关应装设在相线上。
-
带电工作应戴绝缘手套和安全帽,穿绝缘鞋或站在干燥的绝缘垫上。
-
断开导线时,应先断开相线,后断开零线。
-
搭接导线时,应先将线头试搭,然后先接零线,后接相线。
-
装拆接地线应有两人操作,并必须戴绝缘手套。
-
接地线与接零线不得串接。
-
穿管导线管内不得有接头。
-
穿管导线管内的导线一般不得超过10根。
-
塑料护套线主要用于户内明配敷设,不得直接埋入抹灰层内暗配敷设。
-
交流与直流或不同电压的导线不得穿在同一根管内。
-
一般民用建筑的照明工程宜采用半硬塑料管暗配敷设,但不得在高温场所和顶棚内敷设。
-
电压互感器二次侧所接仪表的总容量不得超过电压互感器的额定容量。
-
电容器断路器跳闸后不得强行送电;熔丝熔断后,在未查明原因之前,不得更换熔丝送电。
-
电容器不得带负荷合闸。
-
电工作业人员必须持证上岗,严禁无证操作。
-
临时用电线路不准利用大地作中心线,严禁三线一地、二线一地、一线一地。
-
在电流互感器回路中不允许装保险丝,其二次侧严禁开路。
-
在运行中的电压互感器上工作时,严禁造成电压互感器的二次侧短路或接地。
-
雷电时,严禁测量线路的绝缘电阻。
-
在测量电压或大电流时,严禁拨动仪表的量程开关。
-
用万用表测量电阻时,严禁在被测电路带电的情况下测量。
-
电缆架空敷设时,用绝缘子固定,严禁使用金属裸线绑扎。
-
临时线相互连接时,应用插头及插座拖板,严禁将连接线的两头都装插头。
-
接地线应采用不小于25mm2截面的裸铜线,严禁使用不符合规定的导线作接地线。
-
电钻、电锤等必须有控制开关,严禁使用无插头的电源引出线,严禁交电源引线直接插入电源插座。
-
不停电工作时严禁使用无绝缘柄的钳子、螺丝刀、活络扳头、金属尺和有金属物的毛刷等工具。
-
带电作业的电工,应穿好长袖上衣和长裤,扣紧袖口,严禁穿汗背心、短裤进行带电作业。