首先祝大家中秋快乐!高规8.4.2.2负担两个以上防烟分区的排烟系统,选择排烟风机要按最大防烟分区不小于120m3/h计算。是不是给电气提条件:防烟分区着火时打开该区域的排烟口,同时启动风机-----这样的话假若只有一个防烟分区着火的话,会不会该区域的排烟量〉120m3/h,这样排烟口的大小是按120m3/h选,还是60m3/h选啊?
首先祝大家中秋快乐!
高规8.4.2.2负担两个以上防烟分区的排烟系统,选择排烟风机要按最大防烟分区不小于120m3/h计算。
是不是给电气提条件:防烟分区着火时打开该区域的排烟口,同时启动风机-----这样的话假若只有一个防烟分区着火的话,会不会该区域的排烟量〉120m3/h,这样排烟口的大小是按120m3/h选,还是60m3/h选啊?
2楼
按60计算。您可以看看置顶的那个帖子“排烟风速超标如何解决”。
回复
3楼
这个看了之后,反而有点迷糊了,呵呵。
看了以后的感受就是:浪费点做,高规解释说是排烟口风速太大,影响排烟效果。
还有就是电气控制的问题想请教一下:电气一般是按防烟分区,还是防火分区控制的?
若是防火分区控制,若两个防烟分区(在一个防火分区内)的排烟系统共用,他们能同时启闭的话,应该就不会有超速问题了吧。
回复
4楼
我的意见就是按乘60做,并不是按乘120做,不是浪费的做法。在排烟初期风速超标不要紧,因为这个时间并不长,根据通常火灾的扩散速度来看,第二个分区的风口很快就跟着开启了。也就是说,可以不考虑超速的问题。
回复
5楼
受教了,谢谢!
回复
6楼
还有就是电气控制的问题想请教一下:电气一般是按防烟分区,还是防火分区控制的?
电气若是按防火分区来控制的话,高规p205图20里,1层若是三个防烟分区在一个防火分区内,这样的话是不是排烟量就不够了啊?
回复
7楼
没人,我自己顶起来
电气一般是按防火分区控制的,原因:
1.我问过自己院做电气的人,据说电气里没有防烟分区概念,所以是按防火分区控制
2. http://co.163.com/forum/content/358_219175_1.htm#r1656203 11楼的回答
回复
8楼
我来说几句:
1)“看人家电气怎么做,来决定我们怎么做”——这是本末倒置的做法。真正的做法是我们暖通提要求,要电气专业满足我们的要求。
2)电气专业也有防烟分区的概念。据我所知,每个排烟阀或排烟风口,在电气那里都有一个模块,对应一个地址。在主机可以设定每个地址的动作,而这些地址可以按防烟分区划分。另外,电气专业有时对这个控制程序说不清,或者写“详暖通图纸”,所以我们暖通的设计说明一定要把排烟系统的控制办法写清楚。
3)回到楼主6楼的问题:排烟系统只管两个防烟分区,不负责第三个着火的分区。只要电气设计正确,第三个分区的排烟口不会开启。
回复
9楼
我的愚见:虽然风口所在的防烟分区根据其物理地址可以划分,但是实际着火时烟气蔓延到哪个防烟分区了,这个判断不容易实现------所以还是按防火分区控制。
回复
10楼
120是对于两个或两个以上防烟分区而言的。而每个防烟分区仍然是按照60计算。仔细想想,120的道理就是按照最不利情况设计的,即按照两个最大防烟分区设计。
回复