请教大家:1.燃气锅炉房,3台锅炉,用水喷雾,喷雾时间按多长时间算,2.水喷雾和自动喷淋系统的用水量在消防水池里,是叠加还是取二者中大值,3.燃气锅炉房如果不用水喷雾,能用水喷淋么请高手指教,谢谢!
请教大家:
1.燃气锅炉房,3台锅炉,用水喷雾,喷雾时间按多长时间算,
2.水喷雾和自动喷淋系统的用水量在消防水池里,是叠加还是取二者中大值,
3.燃气锅炉房如果不用水喷雾,能用水喷淋么
请高手指教,谢谢!
2楼
1.做水喷雾的话就按固体灭火考虑,规范上有参数。
2.二者叠加大值。
3.燃气锅炉房一般都做自喷就好了,燃油的一般做水雾。
以上属个人见解,欢迎指正
回复
3楼
7.6.6 高层建筑内的下列房间应设置除卤代烷1211、1301以外的自动灭火系统:
1 燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统;
首先是“宜”,其次是“自动喷水”。
看起来没必要水喷雾。
回复
4楼
1:0.5H,2:取两者大者,即满足规范。当然也有人设计叠加的。3:需要水喷雾
回复
5楼
7.6.6 高层建筑内的下列房间应设置除卤代烷1211、1301以外的自动灭火系统:
1 燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统;
首先是“宜”,其次是“自动喷水”。
看起来没必要水喷雾。
回复
6楼
水喷雾不也是自动喷水灭火系统的一种吗?
回复
7楼
水喷雾灭火油类火灾有效,而普通的自动喷水系统基本无效,所以规范说的自动喷水应该指水喷雾系统。
回复