关于锅炉房水喷雾
s200004041
s200004041 Lv.2
2014年01月27日 12:12:11
只看楼主

请教大家:1.燃气锅炉房,3台锅炉,用水喷雾,喷雾时间按多长时间算,2.水喷雾和自动喷淋系统的用水量在消防水池里,是叠加还是取二者中大值,3.燃气锅炉房如果不用水喷雾,能用水喷淋么请高手指教,谢谢!

请教大家:
1.燃气锅炉房,3台锅炉,用水喷雾,喷雾时间按多长时间算,
2.水喷雾和自动喷淋系统的用水量在消防水池里,是叠加还是取二者中大值,
3.燃气锅炉房如果不用水喷雾,能用水喷淋么
请高手指教,谢谢!
免费打赏
长门
2014年02月12日 18:36:36
2楼
1.做水喷雾的话就按固体灭火考虑,规范上有参数。
2.二者叠加大值。
3.燃气锅炉房一般都做自喷就好了,燃油的一般做水雾。
以上属个人见解,欢迎指正
回复
lsbfhqbl
2014年02月13日 09:52:28
3楼
7.6.6 高层建筑内的下列房间应设置除卤代烷1211、1301以外的自动灭火系统:
1 燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统;

首先是“宜”,其次是“自动喷水”。
看起来没必要水喷雾。
回复
yghglg
2014年02月14日 11:57:35
4楼
1:0.5H,2:取两者大者,即满足规范。当然也有人设计叠加的。3:需要水喷雾
回复
sgh625sgh
2014年02月14日 16:47:17
5楼

7.6.6 高层建筑内的下列房间应设置除卤代烷1211、1301以外的自动灭火系统:
1 燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统;
首先是“宜”,其次是“自动喷水”。
看起来没必要水喷雾。
回复
大水牛
2014年03月06日 10:06:59
6楼
水喷雾不也是自动喷水灭火系统的一种吗?
回复
water_1786
2014年03月08日 18:24:59
7楼
水喷雾灭火油类火灾有效,而普通的自动喷水系统基本无效,所以规范说的自动喷水应该指水喷雾系统。