桥开关允许通过功率那道题的答案是什么?80MVA?130MVA?还是其它答案??

桥开关允许通过功率那道题的答案是什么?80MVA?130MVA?还是其它答案??
免费打赏
cee2010
2007年09月26日 19:29:48
22楼
请尽量给出原题,以便讨论。
回复
84226861
2007年09月26日 19:41:30
23楼
我记得的是110kV变电站3回110kV线路,3台变压器,110kV侧有穿越功率30MVA,主变容量50MVA,问如果采用外桥接线,桥开关选择通过容量是:?我只记得有三个选项,其中我选的是80MVA,还有一个是130MVA,另一个好像是180MVA,应该就是这样
回复
liewjun
2007年09月26日 20:54:17
24楼


规程规定只考虑N-1
回复
routerduo
2007年09月27日 08:12:54
25楼
我也觉得这里的考点应该是 变压器保证负担不小于70% 的负荷,所以应该在(50+50)×70%=70MW,所以应该是80MW。
回复
大鼻山
2007年09月27日 08:53:25
26楼

我同意.有时候考虑太复杂,反而丢分了
回复
zhuzheng
2007年09月28日 19:46:15
27楼
桥开关的功率,规范说明条文里讲得很清楚的。答案是130MVA。
回复
84226861
2007年09月28日 23:25:01
28楼
请说明是哪一本规范?我们也好学习以下
回复
hkshaochanggen
2007年09月29日 07:26:34
29楼
DL/T5216-2005 35~220KV城市地下变电站设计规范
回复
hkshaochanggen
2007年09月29日 07:30:11
30楼
条文6.1.2和6.1.3条
回复
hkshaochanggen
2007年09月29日 07:31:30
31楼
条文6.2.2条