桥开关允许通过功率那道题的答案是什么?80MVA?130MVA?还是其它答案??

桥开关允许通过功率那道题的答案是什么?80MVA?130MVA?还是其它答案??
免费打赏
fyqmdxfyq
2007年09月25日 10:51:04
2楼
130
回复
84226861
2007年09月25日 11:16:29
3楼
我觉得应该是50+30=80MVA,130MVA应该是考虑一线带三变的情况(50+50+30),这种运行方式应该是不用考虑的
回复
hkshaochanggen
2007年09月25日 12:13:43
4楼

为什么不用考虑?
回复
usa-usa
2007年09月25日 12:22:28
5楼
110kV扩大外桥接线,5台断路器
10kV环形节线
30+2X50=130MVA
回复
84226861
2007年09月25日 14:04:37
6楼
首先一线带三变这种运行方式是很不可靠的,三台主变同一电源点,而且备自投怎么考虑?就算一线带三变两组桥开关穿越功率也不一样,题目中也未指明啊?
回复
usa-usa
2007年09月25日 14:45:57
7楼
考虑#1线停和#2线停,两组桥开关穿越功率就一样了.备自投不考虑.楼上的想得太复杂.这是作题,不是作工程.
备自投在扩大桥如何接线,我不知道.
回复
84226861
2007年09月25日 14:50:15
8楼

我想可能应该是考虑N-1原则吧,N-2的可能性应该不用考虑吧
回复
zhuzheng
2007年09月25日 20:45:27
9楼
同意5楼的,不过环形节线有问题。
回复
84226861
2007年09月25日 22:07:22
10楼
我觉得N-1还是合理一点,N-2太极端了能作为设备选择依据么?也许我错了,没关系,哈哈。
回复
liewjun
2007年09月26日 09:45:03
11楼
规范上说任意电源回路故障其他电源回路保证负担不小于70% 的负荷。由此3X50X70%=100MW。因为是三个回路100MW由
两个回路负担。因此80MW是合理的。
回复