求助
tanghua927
tanghua927 Lv.2
2014年01月25日 15:23:17
来自于制冷技术
只看楼主

格力的风管机,不知道为什么,两个工地,不同的人装的,5p ,都是接了个静压箱,然后四根200软管下送风,风都挺大的。总共12台。制热老是出现e 1,e 4,有时候又正常。铜管也不长,开始怀疑安装工人排空不理想,放掉重新加。还是经常出现。我就在想,格力的设备怎么是这么不省心。

格力的风管机,不知道为什么,两个工地,不同的人装的,5p ,都是接了个静压箱,然后四根200软管下送风,风都挺大的。总共12台。制热老是出现e 1,e 4,有时候又正常。铜管也不长,开始怀疑安装工人排空不理想,放掉重新加。还是经常出现。我就在想,格力的设备怎么是这么不省心。
shazhureal
2014年01月26日 11:28:05
2楼
E1是高压保护,E4是压缩机过热保护,看这样的话是不是可能铜管半堵或者电磁阀堵了导致排气问题呢,铜管过长不会导致这些问题!!