为什么我算的梯梁配筋面积160,可是我们总工却配了3根14的钢筋??
huno612135
huno612135 Lv.8
2014年01月25日 13:55:28
只看楼主

本帖最后由 我爱小葵 于 2014-1-25 14:09 编辑 按照我的算法,两端简支,计算出受拉纵筋为160,为什么我们总工下部配筋为3根14的钢筋?支座处按照构造配筋不小于底部配筋的1/4,为啥也配了3根14的??是我计算出了问题吗根据抗震规范,我们2级抗震上下部配筋不应少于2根14的,但是为啥要下部和支座处都配3根14的啊。我用了世纪旗云结构工具箱和探索者计算了一下配筋,他们给出的配筋面积都是160,于是我按自己配的配上了(2根14),结果他看了我的图说我配筋错了(他认为下部和支座处要有3根14的)。我问他为什么,他让我自己想…………我郁闷死了,到底该怎么配筋啊????

本帖最后由 我爱小葵 于 2014-1-25 14:09 编辑

QQ图片20140125134937.jpg
按照我的算法,两端简支,计算出受拉纵筋为160,为什么我们总工下部配筋为3根14的钢筋?支座处按照构造配筋不小于底部配筋的1/4,为啥也配了3根14的??是我计算出了问题吗
根据抗震规范,我们2级抗震上下部配筋不应少于2根14的,但是为啥要下部和支座处都配3根14的啊。
2014年01月27日 00:00:08
22楼
楼梯梁需要承担楼梯斜板的地震作用,需要人为加大钢筋和箍筋加密,汶川地震时楼梯梁斜板间被破坏。
回复
求索
2014年01月27日 09:08:45
23楼
配筋加大点留点保险系数
回复
b199274
2014年01月27日 10:19:33
24楼
哦楼梯构件配筋加大,新手前来学习
回复
centaurtxf
2014年01月27日 10:31:25
25楼
莫非是按0.5%的配筋率配的?我们院楼梯梁的配筋率不小于0.5%
回复
ricky110122
2014年02月15日 08:08:46
26楼
楼梯梁属于弯剪扭构件,按框架结构配筋较好
回复
心中热血
2014年02月15日 11:01:06
27楼
我们都是上筋3根14.下筋3根16
回复
老小孩的时光
2014年02月17日 10:35:19
28楼
重要的地方适当加大配筋,如楼梯、阳台、挑板
回复
rong847924664
2014年02月17日 10:51:00
29楼
赚土木币的路过
回复
weh12345
2014年02月17日 11:36:29
30楼
这种200宽的梯梁我们一般是用2跟比较大的钢筋:P
回复
ctd22928356
2014年02月18日 09:51:40
31楼
世纪旗云结构工具箱和探索者只考虑了楼梯本身的受力,但未考虑楼梯是和主体结构在一起的,梯板与楼板斜交,地震时受扭和剪较大,纵筋和箍筋应放大,配3根14主要是为减小纵筋直径,以满水平段锚固要求,我们单位一般要求箍筋全加密,并配抗扭纵筋。
回复