为什么我算的梯梁配筋面积160,可是我们总工却配了3根14的钢筋??
huno612135
huno612135 Lv.8
2014年01月25日 13:55:28
只看楼主

本帖最后由 我爱小葵 于 2014-1-25 14:09 编辑 按照我的算法,两端简支,计算出受拉纵筋为160,为什么我们总工下部配筋为3根14的钢筋?支座处按照构造配筋不小于底部配筋的1/4,为啥也配了3根14的??是我计算出了问题吗根据抗震规范,我们2级抗震上下部配筋不应少于2根14的,但是为啥要下部和支座处都配3根14的啊。我用了世纪旗云结构工具箱和探索者计算了一下配筋,他们给出的配筋面积都是160,于是我按自己配的配上了(2根14),结果他看了我的图说我配筋错了(他认为下部和支座处要有3根14的)。我问他为什么,他让我自己想…………我郁闷死了,到底该怎么配筋啊????

本帖最后由 我爱小葵 于 2014-1-25 14:09 编辑

QQ图片20140125134937.jpg
按照我的算法,两端简支,计算出受拉纵筋为160,为什么我们总工下部配筋为3根14的钢筋?支座处按照构造配筋不小于底部配筋的1/4,为啥也配了3根14的??是我计算出了问题吗
根据抗震规范,我们2级抗震上下部配筋不应少于2根14的,但是为啥要下部和支座处都配3根14的啊。
2014年01月26日 08:51:21
12楼
配筋放大 ,3根14也不多
回复
希特勒盟军
2014年01月26日 09:02:11
13楼
一般楼梯参与主体共同作用,动荷载一加梯梁梯柱配筋可以放大2到3倍
回复
设计小兵
2014年01月26日 09:14:55
14楼
概念设计,适当加强而已,没量化指标
回复
一仰化碳
2014年01月26日 09:27:37
15楼
楼梯梯梁的配筋都是拍脑袋配的,因为属于重要通道,所以实际配筋比计算配筋大些也很正常
回复
海浪
2014年01月26日 09:28:45
16楼
谢谢楼主分享
回复
liat2010
2014年01月26日 09:30:20
17楼
学习了!!!!!!
回复
名段飞扬
2014年01月26日 09:38:47
18楼
梯梁配筋要适当加大,楼梯构件参与抗震。不参与抗震的话,你要采用滑动支座。另外说下,两端采用简支不太合适。。。
回复
岁月如风123
2014年01月26日 10:28:30
19楼
学习学习啊
回复
phoenix_sonic
2014年01月26日 10:54:33
20楼
主要还是楼梯间属于重要部位,是最重要的逃生通道。

配筋留富裕很正常,我们这边也都是会加强楼梯间一些构件的配筋。
回复
duanaihuihui
2014年01月26日 11:47:17
21楼
增加安全储备还有就是根据构造来