总结排烟防火阀在装置时的注意事项
sentaicwy
sentaicwy Lv.7
2014年01月25日 09:57:46
来自于中央空调
只看楼主

通常情况下,排烟防火阀都是装置在机械排烟系统的管道上,平常呈敞开状况,火灾时当排烟管道内烟气温度到达280度时封闭,并在必定时间内满意漏烟量和耐火完好性要求,起隔烟阻火效果: (1)阀门平常处于常开状况,当气流温度到达70℃时,温感器动作,阀门封闭; (2)可通过DC24V电源使阀门封闭;(电动型排烟防火阀) (3)手动封闭或手动复位; (4)封闭后DC24V电动复位;(全自动型排烟防火阀,适用于不方便人手操作的当地)

通常情况下,排烟防火阀都是装置在机械排烟系统的管道上,平常呈敞开状况,火灾时当排烟管道内烟气温度到达280度时封闭,并在必定时间内满意漏烟量和耐火完好性要求,起隔烟阻火效果:
 (1)阀门平常处于常开状况,当气流温度到达70℃时,温感器动作,阀门封闭;
 (2)可通过DC24V电源使阀门封闭;(电动型排烟防火阀)
 (3)手动封闭或手动复位;
 (4)封闭后DC24V电动复位;(全自动型排烟防火阀,适用于不方便人手操作的当地)
 (5)输出阀门封闭信号,可与其它防火设备联锁。

免费打赏
grhuatao
2014年02月12日 13:43:21
22楼
排烟防火阀达到70摄氏度是关闭?
建议楼主检查下自己的措辞!
回复
gzgzgzgzgzgz
2014年02月12日 15:09:39
23楼
谢谢分享,刚好在看这方面的东西~
回复
sherwinding
2014年02月13日 08:42:02
24楼
学习了,谢谢分享~
回复
林中空气
2014年02月13日 10:55:25
25楼
airian58 发表于 2014-2-7 09:53 同问啊,求回复是啊 ,同问,求楼主回复!
回复
aishanglangman
2014年02月13日 14:03:23
26楼
各种感谢各种学习,也不看看内容写得什么。
回复
ncistzhang
2014年02月13日 14:30:15
27楼
airian58 发表于 2014-2-7 09:53 同问啊,求回复我是新人,但通过查资料和图集,我认为常开和常闭的排烟防火阀都是有的,不用太在意这个。
回复
zht2004
2014年02月13日 15:57:24
28楼
看来楼主把新风防火阀和排烟防火阀没分开⊙▂⊙
一个是平时常开或可调节开度状态,出现异常状况70℃关闭并输出电信号的。
另一个收到事故信号打开,且在280℃时再次关闭并输出电信号的(可能在此状态时输出不了了已经。。。)

这种阀门有手动复位功能电动复位选项(集成电动执行器的就是防火调节阀)的,熔断器化了的,不更换熔断片是复不了位的;记忆合金型的自动复位。
回复
小自来也
2014年02月13日 17:14:37
29楼
1967liubin 发表于 2014-1-27 10:22 虽然简短,但总结的还不错!!!你是想说浓缩的都是精华么:lol
回复
暖通旅行者
2014年02月13日 18:29:09
30楼
学习了,谢谢分享
回复
sgh625sgh
2014年02月17日 15:45:27
31楼

学习了,谢谢分享~
回复

相关推荐