电抗器外表变成褐色了
cauchyss
cauchyss Lv.8
2014年01月24日 11:07:19
只看楼主

我厂2012年投运几台补偿柜,运行1年半多,有些电容几乎是一直在投入,夏天时检查温度,电抗器铁芯温度90度左右。其他配电房的电抗器温度也差不多90度。但外表颜色正常,请大家分析一下。

我厂2012年投运几台补偿柜,运行1年半多,有些电容几乎是一直在投入,夏天时检查温度,电抗器铁芯温度90度左右。其他配电房的电抗器温度也差不多90度。但外表颜色正常,请大家分析一下。

IMG_20140116_131151.jpg


IMG_20140116_131201.jpg

免费打赏
zhongguoxing2
2014年02月02日 13:14:31
32楼
考虑有利因素再复核一下
回复
rongzhongjia
2014年02月03日 11:30:00
33楼
:):victory:
回复
b0708010503
2014年02月04日 01:02:35
34楼
谢谢楼主
回复
海洋哥
2014年02月04日 14:24:03
35楼
楼主辛苦很好,我看看
回复
zhongguoxing2
2014年02月05日 19:00:51
36楼
声音正常,就只有几组这样。其他的都正常。其他的是施耐德和偌基亚的。
回复
shenglongfa
2014年02月05日 19:53:33
37楼
我也是来学习的
回复
songguoluo
2014年02月06日 13:30:00
38楼
谢谢楼主分享。
回复
yu68an
2014年02月06日 17:10:08
39楼

谢谢楼主分享
回复
yinshuihepan2008
2014年02月07日 06:24:12
40楼
看图片问题是有点麻烦,还是通知厂家看看有什么解决问题的办法
回复
云飘飘
2014年02月07日 07:15:19
41楼
5楼解释的很有水准
回复

相关推荐

APP内打开