我厂2012年投运几台补偿柜,运行1年半多,有些电容几乎是一直在投入,夏天时检查温度,电抗器铁芯温度90度左右。其他配电房的电抗器温度也差不多90度。但外表颜色正常,请大家分析一下。
我厂2012年投运几台补偿柜,运行1年半多,有些电容几乎是一直在投入,夏天时检查温度,电抗器铁芯温度90度左右。其他配电房的电抗器温度也差不多90度。但外表颜色正常,请大家分析一下。
22楼
楼主英明,谢谢分享。
回复
23楼
我觉得应该改善室内的温度,在说设备是在90度环境运行,这样对设备绝缘老化比较快,你查下电抗器温度,我觉得上面楼主说得不错,应该要对这些出现问题的电抗器,要检查,暂停使用,避让设备事故发生。
回复
24楼
你说得是电容内部有液体流出吧,说明这个电容已经坏了,需要更换了,长期这样下去会影响电抗器的
回复
25楼
谢谢楼主啊
回复
26楼
新的一年里 给大家拜个早年 拿个网站开门红包
回复
27楼
是不是和电容不配,
回复
28楼
gaozhuo2008qz 发表于 2014-1-24 14:51 根据现场描述,电抗器外表颜色变焦黄,可能由于两个原因:1、是由于温度过高,造成绝缘层材料老化引起的; …分析的很透彻,论坛就缺你这好人,顶一个
回复
29楼
6楼已经讲的很详细的,就无需多言了,顶一个
回复
30楼
很给力的样子啊
回复
31楼
看看怎么样。。。。。
回复