TN系统与TT系统做比较,对其中TN优于TT之处不解?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年01月24日 10:58:51
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-1-27 15:21 编辑 (1)TN系统往往可利用过电流防护电器兼做接地故障防护,比较简单,而TT系统通常需装设RCD做接地故障防护,比较复杂。现在TN系统也都用到了RCD,就谈不上作为优于TT系统的一个条件吧?住宅配电系统每户人家插座回路也都用上了RCD、施工现场临时用电TN系统总配电箱内也都用上了RCD以及,末端开关箱也都用RCD做设备的保护。“TN系统比较简单,TT系统比较复杂”是以什么作为依据给出这个结论的。

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-1-27 15:21 编辑

(1)TN系统往往可利用过电流防护电器兼做接地故障防护,比较简单,而TT系统通常需装设RCD做接地故障防护,比较复杂。
现在TN系统也都用到了RCD,就谈不上作为优于TT系统的一个条件吧?住宅配电系统每户人家插座回路也都用上了RCD、施工现场临时用电TN系统总配电箱内也都用上了RCD以及,末端开关箱也都用RCD做设备的保护。
“TN系统比较简单,TT系统比较复杂”是以什么作为依据给出这个结论的。



(2)TN系统的PE线自中性线分出引出,发生对地过电压时,设备绝缘承受的应电压较小,而TT系统的PE线引自就地的零电位的接地极,设备对地绝缘较易受过电压损害。
什么叫“应电压”,能否举例说明下TN系统“发生对地过电压时,设备绝缘承受的应电压较小”TT系统“发生对地过电压时,设备绝缘承受的应电压较大”


(3)TN-C-S共模电压干扰小于TT系统
什么叫共模电压,能否举例条文说明下
免费打赏
muyuyao
2014年02月10日 10:40:55
92楼
hzhsj 发表于 2014-2-9 10:45 “TN-S系统正常时PE上无电流”,与“各设备会不会产生电磁干扰”无关,“适用于数据处理和精密检测装置使 …设计院的图纸中不需要给出具体做法,施工单位可按标准图册操作,除非特殊设计。——–为什么“设计院的图纸中不需要给出具体做法”!!!施工单位可按什么标准图册操作???!!!该标准图册不需要在设计中明确指出吗???!!!什么都依赖标准图册,那还要设计人员、设计图纸干什么???!!!
回复
muyuyao
2014年02月10日 11:39:38
93楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-2-10 12:03 编辑 hzhsj 发表于 2014-2-10 09:39 一面承认“从我87年上大学开始,至今27个年头内,包括目前绝大部分书籍、期刊、规范、图集内,使用的还都 …一面承认“从我87年上大学开始,至今27个年头内,包括目前绝大部分书籍、期刊、规范、图集内,使用的还都是老概念”,一面又要对“年轻人”(包括一些“老前辈”)颐指气使、指手划脚,把一些错误的“老概念”强加于人。岂不是言行不一?———你也就是年龄大一点,但思想和学识很不成熟,根本不配当什么“老前辈”!!!再说了,我的观点基本没有什么错误,可能某些话语不太严谨,用了些老概念,但并不是把一些错误的“老概念”强加于人”,仅仅是为了说明道理!!!道理明白了,将概念一转换不就得了!!!我也从未对一个正常人“颐指气使、指手划脚”,只有对你们这样的害群之马,我才会措辞严厉的!!!你“生在首府城市、从生下来就一直住得都是楼房、一直都在接受良好教育、96年就是电气工程师了,现在也是受政府聘任的高级工程师”,所以造就了你思想固化,不求上进的懒惰心态 ,你的“技术职称”与实际专业水准相距甚远!!!我所说的“生存环境”,决不是指“生”与“住”,而是指你的“学习、工作”环境。———我的思想并没有固话,也根本存在“ 不求上进的懒惰心态 ”!!!与此正相反,我在不断地学习,从本论坛中我的众多帖子、言论中就可以看出来!!!我所在的监督站,在全国范围内,还是比较正规、先进的,至少在电气监督员岗位的设置上,肯定走在了前列!!!全国所有的建设工程质量安全监督站中,配置专业电气监督员的肯定不会超过10%,而我站自95年建站至今就一直设置有此岗位,上岗人员还一直都是电气高工!!!我也是全市范围内以笔试第一、面试第一的成绩考上此工作岗位的!!!作为专业电气监督员,我的学历、职称、学识、创新服务方式、现场服务方式、工作态度等等,在全国目前的建设工程监督行业范围内肯定是处于领先位置、较高水平的,这我非常自信,也敢于和任何同行比拼!!!
回复
muyuyao
2014年02月10日 15:39:55
94楼
hzhsj 发表于 2014-2-10 09:54 又是一个概念性错误!1、“工厂电气”与“建筑电气”是不同的专业范畴;2、“建筑电气”中,漏保开关 …2、“建筑电气”中,漏保开关主要应用在TT系统中的接地保护,———-TN-C-S、TN-S系统建筑物的低压总进线、末端照明出线回路中难道不需要设计漏保吗???!!!施工临电规范难道不要求“三级配电两级漏电保护”吗???!!!不知道就不要胡说了!!! “工厂电气”中因为多是TN-C-S系统,所以无需采用漏保开关;———TN-C-S系统就无需采用漏保开关了吗???!!!
回复
muyuyao
2014年02月10日 15:48:30
95楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-2-10 15:49 编辑 hzhsj 发表于 2014-2-10 09:39 一面承认“从我87年上大学开始,至今27个年头内,包括目前绝大部分书籍、期刊、规范、图集内,使用的还都 …我依稀记得你还说过:你是根据“市质检站总工程师向市建委的建言”执法的,所以有权对设计院合法图纸进行“监督”的。这样的法盲真不知道是如何为当地政府工作的?———不管是谁建议的,社会职能就应当如此!!!目前审图合格的设计图纸中的问题肯定有,错误之处也肯定有,难道就可以听之任之???!!!各级建委及一线监督员不管的话,岂不乱套了???!!!将来出了问题,一线监督员会终身背责任的,甚至是法律责任!!!你就是个不懂建筑法律、法规的“法盲”,是没有任何资格妄加评论的!!!
回复
muyuyao
2014年02月10日 15:54:13
96楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-2-10 15:56 编辑 hzhsj 发表于 2014-2-10 09:05 又是一个概念性的错误!你不是也承认“2、“建筑电气”中,漏保开关主要应用在TT系统中的接地保护,“工厂电气”中因为多是TN-C-S系统,所以无需采用漏保开关;3、无论“工厂电气”与“建筑电气”,“熔断器+断路器”型式都是用来作为过载与短路保护,而不能作为接地短路保护”吗???!!!所以我的说法“我国目前的工厂电气中,漏保开关的应用非常少,最常见的是“熔断器+断路器”型式”中有何概念性的错误 ???!!!
回复
hzhsj
2014年02月10日 16:20:04
97楼
muyuyao 发表于 2014-2-10 10:28 听对信,明对暗!!!如此而已!!!这就是了。不要老是一知半解就乱批评。
回复
hzhsj
2014年02月10日 16:30:10
98楼
muyuyao 发表于 2014-2-10 10:34 还记得你曾指教我道:“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应 …“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!”是相对由外部供电的接地系统而言。如果引来4芯电缆后再在进线处做“重复接地”,就会造成PEN线多点接地,此乃杂散电流产生原因之一,岂能不作回避?
回复
muyuyao
2014年02月10日 16:32:43
99楼
hzhsj 发表于 2014-2-10 16:20 这就是了。不要老是一知半解就乱批评。你还是不要装糊涂!!!我那是在告诉你要“听对信,明对暗”!!!你之前所说“兼听则明,偏听则信”根本无对仗可言,应该说“兼听则明,偏信则暗”!!!你的脑子里面真进水了吗???!!!
回复
hzhsj
2014年02月10日 16:35:01
100楼
muyuyao 发表于 2014-2-10 10:40 设计院的图纸中不需要给出具体做法,施工单位可按标准图册操作,除非特殊设计。——–为什么“设计 …这是设计深度要求规定的,既是为了提高设计效率,也是为了保证施工工艺的标准化水准。因为你不是设计圈中人,所以喜欢信口开河。
回复
hzhsj
2014年02月10日 16:42:42
101楼
muyuyao 发表于 2014-2-10 11:39 一面承认“从我87年上大学开始,至今27个年头内,包括目前绝大部分书籍、期刊、规范、图集内,使用的还都 …“我的思想并没有固话,也根本存在“ 不求上进的懒惰心态 ”!”!这可是你自己说的吧!“作为专业电气监督员,我的学历、职称、学识、创新服务方式、现场服务方式、工作态度等等,在全国目前的建设工程监督行业范围内肯定是处于领先位置、较高水平的,这我非常自信,也敢于和任何同行比拼!”我是完全相信的。尤其在“创新服务方式”上,你确实已经越权、越位了,只是不自觉而已!
回复

相关推荐

APP内打开