TN系统与TT系统做比较,对其中TN优于TT之处不解?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年01月24日 10:58:51
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-1-27 15:21 编辑 (1)TN系统往往可利用过电流防护电器兼做接地故障防护,比较简单,而TT系统通常需装设RCD做接地故障防护,比较复杂。现在TN系统也都用到了RCD,就谈不上作为优于TT系统的一个条件吧?住宅配电系统每户人家插座回路也都用上了RCD、施工现场临时用电TN系统总配电箱内也都用上了RCD以及,末端开关箱也都用RCD做设备的保护。“TN系统比较简单,TT系统比较复杂”是以什么作为依据给出这个结论的。

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-1-27 15:21 编辑

(1)TN系统往往可利用过电流防护电器兼做接地故障防护,比较简单,而TT系统通常需装设RCD做接地故障防护,比较复杂。
现在TN系统也都用到了RCD,就谈不上作为优于TT系统的一个条件吧?住宅配电系统每户人家插座回路也都用上了RCD、施工现场临时用电TN系统总配电箱内也都用上了RCD以及,末端开关箱也都用RCD做设备的保护。
“TN系统比较简单,TT系统比较复杂”是以什么作为依据给出这个结论的。



(2)TN系统的PE线自中性线分出引出,发生对地过电压时,设备绝缘承受的应电压较小,而TT系统的PE线引自就地的零电位的接地极,设备对地绝缘较易受过电压损害。
什么叫“应电压”,能否举例说明下TN系统“发生对地过电压时,设备绝缘承受的应电压较小”TT系统“发生对地过电压时,设备绝缘承受的应电压较大”


(3)TN-C-S共模电压干扰小于TT系统
什么叫共模电压,能否举例条文说明下
免费打赏
muyuyao
2014年02月07日 18:10:55
44楼
hzhsj 发表于 2014-2-7 17:38 你的理解能力的确与众不同!!!你不仅需要学习电工基础理论,还需要学一点语文及逻辑常识。猪八戒抡家伙——-倒打一耙!!!好在大家会有公论!!!
回复
muyuyao
2014年02月07日 18:15:11
45楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-2-7 18:25 编辑 hzhsj 发表于 2014-2-7 17:48 拍马屁,抱粗腿,政治庸俗,学术腐败,社会风气都被你搞坏了。dianqipanli是我在本论坛内结识的一位从事建筑电气工作超过40年的老同志,理论和实践经验都非常丰富,也不是什么官员,我界入建筑电气才6年多一点时间,称呼其为“老前辈”,妨碍你了吗???!!!你的这些莫须有的指责,纯粹就是胡说八道!!!与此相反,你这种四处胡说八道、不断散布电气专业谬论的注册电气工程师、企业电气技工大赛评委会负责人,才是社会上的毒瘤, “拍马屁,抱粗腿,政治庸俗”肯定是你这种庸官所最最擅长的,你的学术如此腐败,说话还如此大言不惭,学术和社会风气都被你这种害群之马给搞坏了。 对你这种人,dianqipanli 老前辈今年1月13日是这样评述的——-这个论坛有几条疯狗,胡搅蛮缠,惹上不好脱身。实际在工作时也会经常碰上一些自以为是,胡说八道的混子,论坛上不好说,如果是在实际工作中,就等着他们现眼吧。
回复
hzhsj
2014年02月08日 09:37:24
46楼
muyuyao 发表于 2014-2-7 18:15 dianqipanli是我在本论坛内结识的一位从事建筑电气工作超过40年的老同志,理论和实践经验都非常丰富,也不 …老前辈明明告知是从王常余先生那里转抄的文字,“一句废话也没有”已经足够表达你的虔诚,再加上“一句多余的废话也没有”就有点肉麻了。明明是92年方才工作,“界入建筑电气才6年多一点时间”,可又说“20年之前我就有机会参评注册电气工程师,只是不屑一顾“等等,可见贵人也难以免俗,情有可原。
回复
muyuyao
2014年02月08日 10:46:29
47楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-2-8 10:53 编辑 hzhsj 发表于 2014-2-8 09:37 老前辈明明告知是从王常余先生那里转抄的文字,“一句废话也没有”已经足够表达你的虔诚,再加上“一句多 …别再胡说八道!!!那不叫虔诚,“虔诚”是你们这些庸官常具备的“媚态”!!!那叫对准确观点的认可!!!你自己肉麻去吧!!!我也不是92年方才工作,是91年工作的!!!我从未说过“20年之前我就有机会参评注册电气工程师”,那是需要考试、花大量时间准备的!!!那些年,国家的确参评出大量蹩脚、冒牌的注册电气工程师 ,你资历较老,又混了个一官半职,便于滥用职权,那你不会就是其中之一吧???!!!我估计是,否则你也不至于在那么多电气观点之上显得如此低级、业余和完全错误!!!根本不是我世俗,是你太善于转移视线、栽赃陷害了!!!你这套卑劣的政治手法用在我这里是不会显得你高明的!!!
回复
hzhsj
2014年02月08日 11:42:18
48楼
muyuyao 发表于 2014-2-7 15:20 (1)保护接地和保护接零是维护人身安全的两种技术措施。(2)保护原理不同。低压系统保护接地的基本原理是 …全文将新旧两类不同概念混淆,因此分析问题难免牵强附会。譬如:(1)预设“保护接地和保护接零是维护人身安全的两种技术措施”,于是所谓“保护原理“、所谓“)适用范围”、所谓“线路结构”等等,都是根据预设作出的判断。不可信。(2)发生漏电时,难道“保护接地允许不断电运行,因此存在触电危险,但由于接地电阻的作用,人体接触电压大大降低”就不需要“必须断电,因此触电危险消除,但必须可靠动作”?难道这就是所谓“保护接地”和“保护接零”的区别?(3)并非”TT系统中:当漏电比较小时,即是有熔断器也不一定熔断,所以还需要漏电保护器的保护”,而是因为因为TT系统中,接地电阻比较大,致使接地故障电流不足以在规定时间内断开保护开关,所以必须使用漏保开关保护。TT系统并非难以推广,而是当时条件下,漏电开关的制造技术尚未过关。与“系统耗费钢材,施工不方便”无关。(4)TN-C系统过去“在我国应用最普遍”并非因为“若开关保护装置选择适当,可满足供电要求,并且其所用材料少,投资小”,而是我国过去大量采用前苏联的技术理论,对电气安全(由于三相不平衡,工作零线上有不平衡电流,对地有电压,所以与保护线所连接的电气设备外壳对地有一定对地电压)的认识不到位。因此TN-C系统同样不适用于三相负载基本平衡情况。(5)TN-S系统也并非“正常时PE上无电流,因此各设备不会产生电磁干扰,所以适用于数据处理和精密检测装置使用”、“缺点是用材料多,投资大”,而是因为“电气设备金属外壳接在专用的保护线上,安全可靠”。PE线不能称为“保护零线”,因为其与“零”线无关,“不允许断线”当是顺理成章。(6)TN-S系统本质上就是TN-C-S系统。TN-C-S系统“前边为TN-C系统,后边为TN-S系统(或部分为TN-S系统)”的说法不科学,因为就系统而言,TN其实只有一个。所以“它兼有两系统的优点,适于配电系统末端环境较差或有数据处理设备的场所”的说法也只能固罔听之。
回复
hzhsj
2014年02月08日 12:13:41
50楼
muyuyao 发表于 2014-2-8 10:46 别再胡说八道!!!那不叫虔诚,“虔诚”是你们这些庸官常具备的“媚态”!!!兼听则明,偏听则信;有则改之,无则加勉。
回复
muyuyao
2014年02月08日 12:34:35
51楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-2-8 23:41 编辑 tq02vf4 发表于 2014-2-8 12:07 这个家伙不懂场论、偏导数、不知道咋混到总工的位置不要理他你貌似懂场论、懂偏导数,但就是不懂建筑电气,可偏偏喜欢就类似建筑物总等电位联结等问题发表歪论,甚至质疑、栽赃陷害王厚余等编制规范的老前辈,说一系列事故都是相关规范、图集、王氏理论造成的!!!狂妄之徒,我根本就懒得理你!!!
回复
muyuyao
2014年02月08日 12:45:57
52楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-2-8 23:42 编辑 hzhsj 发表于 2014-2-8 11:42 全文将新旧两类不同概念混淆,因此分析问题难免牵强附会。譬如:(1)预设“保护接地和保护接零是维护人 …新旧两类不同概念是何时通过哪一本规范如何完全界定???!!!又有哪一部分被我混淆了???!!!请说清楚、说具体!!!概念的转换是需要一个漫长过程的,为便于大家与既有老概念的衔接,我还是强调了TN系统中的“保护接零”概念和TT系统中的“保护接地”概念,估计绝大多数人都会正确理解!!!貌似你对新规范、新概念非常了解,那就请你用新规范、新概念重新解读一下TN、TT系统、保护接地、保护接零的原理、特性等,也好让我等学习!!!(1)预设“保护接地和保护接零是维护人身安全的两种技术措施”,于是所谓“保护原理"、所谓“)适用范围”、所谓“线路结构”等等,都是根据预设作出的判断。不可信。——-为何要“预设”,难道保护接地和保护接零不是维护人身安全的两种技术措施吗?所谓“保护原理"、“适用范围”、“线路结构”等等,也都是客观存在的,也是我的理解,其正确性大家自有公论,不是你说不可信就错误了的!!!(2)发生漏电时,难道“保护接地允许不断电运行,因此存在触电危险,但由于接地电阻的作用,人体接触电压大大降低”就不需要“必须断电,因此触电危险消除,但必须可靠动作”?难道这就是所谓“保护接地”和“保护接零”的区别? ——–不是说保护接地就允许不断电运行,是说由于漏电时返回电源的回路电阻相对于TN系统的大了很多,上级开关极有可能不会断电,危险电压就会在漏电设备金属外壳上持续存在,这有问题吗???!!!此时人体接触了该做了保护接地的漏电设备外壳,难道不会“由于接地电阻的作用,人体接触电压大大降低”吗???!!!没有人说过“因此触电危险就消除 ”了!!!假设两种配电系统中所装设漏电保护断路器的漏保功能都失灵了,就是个断路器了,那保护接地系统中,漏电设备的金属外壳上难道不会长时间带电吗???!!!同样情况下,保护接零系统中,漏电设备的上级断路器难道不会跳闸断电吗???!!!断电后,该金属外壳上还会带电吗???!!! 还会对人体构成威胁吗???!!!所以我从人身安全的角度出发,认为这就是两者间的主要区别,这难道错了吗???!!!其实我转述的基本上都是随手从本网站某贴下载的某PPT之中的言论,仓促之间稍作点修改,未必改得彻底,难免会有不严谨的地方。但有一点是非常明确的,我那是在表示赞同18楼的观点,况且我第一句话就转述了此观点——TT系统发生单相接地时,产生危险电压,但由于电阻大的原因,上级断路器不一定会动作。 请注意:我写的是“不一定会动作 ”!!!并不是你所栽赃、强加给我的“保护接地允许不断电运行”!!! 不断说假话、诬陷人,真是你的秉性吗???!!!
回复
muyuyao
2014年02月08日 13:58:43
54楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-2-8 23:44 编辑 tq02vf4 发表于 2014-2-8 13:37 哎呦王厚玉家族的徒孙,我好酸呀!拍拍王厚玉的马屁就升官发财了,至人民的安全不顾可耻光说这些P话、大话有什么用!!!哪一种理论科学、被广泛使用、安全可靠性高,我就相信哪一种理论!!!没人像你那样就会溜须拍马,一心想着升官发财,没得逞就泛酸乱咬人的!!!你不断将人名搞错,可见你的人品有问题!!!还是那句话,你说王厚余等我国一线专家引用IEC标准编制的图集、规范及其中理论有问题,甚至严重到导致了国内很多重大安全事故的发生,那就请你不要只说空话,拿出具体案例理论分析!!!否则,你这肯定就是栽赃陷害、崇洋媚外、狂妄自大!!!
回复
muyuyao
2014年02月08日 14:50:09
56楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-2-8 23:45 编辑 tq02vf4 发表于 2014-2-8 14:31 废话上海、宁波高铁不是雷击了,青岛不是发生爆炸火灾了,大亚湾核电不是爆炸了,茂名石化不是发生火灾爆炸 …你的脑子如果没有问题,还能看懂人话的话,就请拿出能证明这些案例中的具体设计错误的具体的场论分析、具体的接出安全电压计算、具体的偏导数计算,否则,你这还是有吹牛、胡说八道的嫌疑!!!你光说空话是没有用的!!!
回复

相关推荐

APP内打开