求教,请对电缆故障进行分析,多谢
lzh159357
lzh159357 Lv.3
2014年01月23日 20:23:22
只看楼主

本帖最后由 lzh159357 于 2014-2-14 21:18 编辑 求教?该电缆 1*300 铜芯电缆,负荷较大,请试分析该电缆故障原因,请不吝赐教现补充解剖后的照片以及更多的故障照片,请大家分析原因病不吝赐教

本帖最后由 lzh159357 于 2014-2-14 21:18 编辑

求教?
该电缆 1*300 铜芯电缆,负荷较大,请试分析该电缆故障原因,请不吝赐教


现补充解剖后的照片以及更多的故障照片,请大家分析原因病不吝赐教
免费打赏
ss19900502
2014年02月20日 11:21:13
72楼
高压终端头制作过程中绝缘处理不合格,造成相地短路所致。
回复
happy2127
2014年02月20日 19:41:40
73楼
前面说的:主绝缘层处理时不小心,刀划的太深,用一些时间后受潮对地。
回复
guolisheng1234
2014年02月21日 10:28:58
74楼
好像是局部过热造成绝缘损坏,没看到导线融化
回复
ji_love
2014年02月21日 14:09:13
75楼
根据我现在运行检修经验判断,应该属于电缆终端头施工工艺不合格,主绝缘在处理的时候刀功不合格,可能划伤主绝缘或者留下刀痕未用砂纸打磨,对于交联聚乙烯电缆来说,暂时投入运行是没有问题的,但长时间后会发生故障。
回复
wxhdl2004
2014年02月21日 15:41:57
76楼
谢谢楼主分享
回复
友佑
2014年02月21日 16:38:35
77楼
看似简单的一个问题 揪出越来越多的知识点
回复
caojunmoon
2014年02月21日 20:45:31
78楼
appletree320 发表于 2014-2-17 14:39 呵呵,专家分析得很全面透彻啊,佩服,好好学习版主说的真详细,赞
回复
chjs001
2014年02月22日 12:29:46
79楼
电缆头制作工艺问题吧
回复
baobao1003
2014年02月22日 16:17:21
80楼

路过 虚心学习:)
回复
mr_bank
2014年02月22日 17:46:48
81楼
:)貌似很厉害的样子
回复