求教,请对电缆故障进行分析,多谢
lzh159357
lzh159357 Lv.3
2014年01月23日 20:23:22
只看楼主

本帖最后由 lzh159357 于 2014-2-14 21:18 编辑 求教?该电缆 1*300 铜芯电缆,负荷较大,请试分析该电缆故障原因,请不吝赐教现补充解剖后的照片以及更多的故障照片,请大家分析原因病不吝赐教

本帖最后由 lzh159357 于 2014-2-14 21:18 编辑

求教?
该电缆 1*300 铜芯电缆,负荷较大,请试分析该电缆故障原因,请不吝赐教


现补充解剖后的照片以及更多的故障照片,请大家分析原因病不吝赐教
免费打赏
lzh159357
2014年02月19日 20:05:18
62楼
lesliehood15 发表于 2014-2-14 13:16 电缆头制作问题,从图片看,局部放电的可能性比较大,1是刀口较深,2是半导体层没有处理,造成局部击穿。从现场和图可以看出,主绝缘没有问题的
回复
lzh159357
2014年02月19日 20:06:54
63楼
sengge_2000 发表于 2014-2-15 17:05 防水未做好,或被动物破坏,使绝缘破坏,对地电阻减小,长时间生热加剧电缆绝缘损坏,最终短路。从现场和图可以看出,防水没有问题,动物破坏可以排除。对地电阻可能出现问题
回复
lzh159357
2014年02月19日 20:08:02
64楼
liaozhenfei 发表于 2014-2-15 19:53 个人认为是电缆头那里的的冷缩管处理过程有差错。或许吧,但从现场和图可以看出,主绝缘没有问题的,根据解剖照片来看,应力管也没有问题
回复
lzh159357
2014年02月19日 20:10:08
65楼
hbgongdian_lita 发表于 2014-2-4 20:50 个人观点和13楼一样,是电缆头制作技术问题(或电缆附件质量问题),击穿部位是应力锥。究其原因,可能 …从现场和图可以看出,主绝缘没有问题的。终端头采用的是3M整体预制的,不存在放置错误。击穿点在恒力弹簧处
回复
lzh159357
2014年02月19日 20:10:42
66楼
zhongcongli 发表于 2014-1-24 11:19 初步判断为高压终端头制作过程中绝缘处理不合格,造成绝缘击穿,相地短路所致。从现场和图可以看出,主绝缘没有问题的
回复
zck168
2014年02月19日 21:19:11
67楼
路过 虚心学习
回复
tangsongdq
2014年02月20日 08:08:03
68楼
可能是绝缘不好受潮了吧
回复
lingxuct
2014年02月20日 08:30:10
69楼
本帖最后由 lingxuct 于 2014-2-20 08:32 编辑 lzh159357 发表于 2014-2-19 19:57 用的是3M的冷缩终端头,仁兄可以去看下谢谢!许多年前就用过3M冷缩头,现在每年用几百套,就是没见过35KV的3M电缆附件上有什么“恒力弹簧”!那个卡紧的不锈钢条叫“恒力弹簧”?
回复
mingming06
2014年02月20日 08:34:21
70楼
学习中。。。。
回复
黑铁匠
2014年02月20日 09:55:21
71楼
学习了,请问这是什么电缆啊?
回复

相关推荐

APP内打开