本帖最后由 lzh159357 于 2014-2-14 21:18 编辑 求教?该电缆 1*300 铜芯电缆,负荷较大,请试分析该电缆故障原因,请不吝赐教现补充解剖后的照片以及更多的故障照片,请大家分析原因病不吝赐教

本帖最后由 lzh159357 于 2014-2-14 21:18 编辑

求教?
该电缆 1*300 铜芯电缆,负荷较大,请试分析该电缆故障原因,请不吝赐教


现补充解剖后的照片以及更多的故障照片,请大家分析原因病不吝赐教
免费打赏
lesliehood15
2014年02月14日 13:16:07
42楼
电缆头制作问题,从图片看,局部放电的可能性比较大,1是刀口较深,2是半导体层没有处理,造成局部击穿。
回复
sengge_2000
2014年02月15日 17:05:22
43楼
防水未做好,或被动物破坏,使绝缘破坏,对地电阻减小,长时间生热加剧电缆绝缘损坏,最终短路。
回复
liaozhenfei
2014年02月15日 19:53:57
44楼
个人认为是电缆头那里的的冷缩管处理过程有差错。
回复
jiannengchenhan
2014年02月16日 13:49:17
45楼
路过,学习中 :)
回复
appletree320
2014年02月17日 14:39:52
46楼
lingxuct 发表于 2014-1-26 10:20 个人观点和9楼一样,是电缆头制作技术问题(或电缆附件质量问题),击穿部位是应力管。究其原因,可能是 …呵呵,专家分析得很全面透彻啊,佩服,好好学习
回复
bc04102
2014年02月17日 18:03:22
47楼
单芯大电流电缆的接地鞭子最好不要用恒力弹簧,因为在铁的恒力弹簧处产生大的涡流,自身发热所致
回复
jxxiaoguohua
2014年02月18日 11:49:00
48楼
路过.........
回复
3288124
2014年02月18日 16:15:45
49楼
铜辫子接地线应该是扁平光滑的,但从第二章图片放大来看,恒力弹簧左侧的部位怎么毛毛糙糙,似乎快断了。图片是第一手资料吗?我怎么怀疑是不是在那个毛毛糙糙的部位绑扎了铁丝呢?
回复
3288124
2014年02月18日 16:20:05
50楼
如果要说是应力锥的问题,我见过一些工地做电缆头,根本就没有使用带雨裙那一段,没有应力锥管,不照样运行好多年没有任何问题。
回复
stlhtdq
2014年02月19日 09:11:16
51楼
应该是高压终端头制作过程中绝缘处理不合格,造成绝缘击穿,相地短路所致。