求教,请对电缆故障进行分析,多谢
lzh159357
lzh159357 Lv.3
2014年01月23日 20:23:22
只看楼主

本帖最后由 lzh159357 于 2014-2-14 21:18 编辑 求教?该电缆 1*300 铜芯电缆,负荷较大,请试分析该电缆故障原因,请不吝赐教现补充解剖后的照片以及更多的故障照片,请大家分析原因病不吝赐教

本帖最后由 lzh159357 于 2014-2-14 21:18 编辑

求教?
该电缆 1*300 铜芯电缆,负荷较大,请试分析该电缆故障原因,请不吝赐教


现补充解剖后的照片以及更多的故障照片,请大家分析原因病不吝赐教
免费打赏
pthpth139
2014年01月28日 11:26:31
22楼
在学习,路过
回复
lzh159357
2014年01月28日 20:00:20
23楼
补充:
1.电缆搭接在穿墙套管处,排除相间短路、天气受潮及外力损伤;
2.电缆附件材料:3M冷缩终端头,接地采用壁挂式直接接地箱(接地良好);
3.应该可以排除用力过猛导致主绝缘受伤,因从现场来看,应该是从一点燃烧起来的,不是从一段燃烧起来的;
最后再问下:
是否由于恒力弹簧未收紧,导致接地铜辫子接触不良,而铜屏蔽感应电过大,导致持续放电,至短路?
请高手指点,以上分析是否正确?
回复
tianzhujin
2014年02月01日 00:39:00
24楼
学习,学习。
回复
yanglong12
2014年02月01日 21:01:44
25楼
在学习,路过
回复
ssy2222
2014年02月03日 15:59:36
26楼
单芯电缆,不可能是相间击穿,电缆接头是薄弱环节,没处理好吧
回复
zengxw2008
2014年02月04日 12:42:50
27楼
thc_剑云 发表于 2014-1-26 15:21 在看。。。。学习中……
回复
海洋哥
2014年02月04日 14:24:29
28楼
楼主辛苦哦出人命呢
回复
hbgongdian_litao
2014年02月04日 20:50:11
29楼
个人观点和13楼一样,是电缆头制作技术问题(或电缆附件质量问题),击穿部位是应力锥。

究其原因,可能是:①应力锥放置错位;②应力制作前外半导体层表面没处理干净;③主绝缘层处理时不小心,刀划的太深;以上几种原因造成绝缘击穿放电烧毁。
回复
sungong1978
2014年02月06日 13:44:04
30楼
:victory:不懂看看
回复
lingxuct
2014年02月07日 16:37:29
31楼
电缆头上有“恒力弹簧”吗?什么样的,110KV电缆上其内部倒见过弹簧,35KV及以下电缆头没见过。
回复

相关推荐