求教,请对电缆故障进行分析,多谢
lzh159357
lzh159357 Lv.3
2014年01月23日 20:23:22
只看楼主

本帖最后由 lzh159357 于 2014-2-14 21:18 编辑 求教?该电缆 1*300 铜芯电缆,负荷较大,请试分析该电缆故障原因,请不吝赐教现补充解剖后的照片以及更多的故障照片,请大家分析原因病不吝赐教

本帖最后由 lzh159357 于 2014-2-14 21:18 编辑

求教?
该电缆 1*300 铜芯电缆,负荷较大,请试分析该电缆故障原因,请不吝赐教


现补充解剖后的照片以及更多的故障照片,请大家分析原因病不吝赐教
免费打赏
lqzhu0328
2014年01月26日 08:47:32
12楼
路过学习中!
回复
lingxuct
2014年01月26日 10:20:01
13楼
本帖最后由 lingxuct 于 2014-1-26 10:21 编辑

个人观点和9楼一样,是电缆头制作技术问题(或电缆附件质量问题),击穿部位是应力管。

究其原因,可能是:①应力管放置错位;②应力放置前主绝缘层表面没处理干净;③主绝缘层处理时不小心,刀划的太深;④电缆安装时扭曲过度,主绝缘层扭伤。
回复
faw10023
2014年01月26日 12:06:27
14楼
路过 学习中.........
回复
逸風
2014年01月26日 15:21:39
15楼
在看。。。。
回复
tyrone3000
2014年01月26日 15:30:47
16楼
接头处理不好,绝缘度降低,相地短路。
个人愚见!
回复
wjql3002
2014年01月26日 15:44:13
17楼
:victory: :victory:
回复
loujinpu
2014年01月26日 15:51:04
18楼
这是10KV的电缆接头吗?电流大发热引起,绝缘性能老化
回复
yy1267701
2014年01月27日 14:29:02
19楼
管理员的3和4 说得好
回复
pluliang
2014年01月27日 14:46:53
20楼
和lingxuCT版主的看法一致。
回复
lxy810808
2014年01月28日 09:56:34
21楼
现场图片太少无法判断
回复

相关推荐

APP内打开