本帖最后由 lzh159357 于 2014-2-14 21:18 编辑 求教?该电缆 1*300 铜芯电缆,负荷较大,请试分析该电缆故障原因,请不吝赐教现补充解剖后的照片以及更多的故障照片,请大家分析原因病不吝赐教

本帖最后由 lzh159357 于 2014-2-14 21:18 编辑

求教?
该电缆 1*300 铜芯电缆,负荷较大,请试分析该电缆故障原因,请不吝赐教


现补充解剖后的照片以及更多的故障照片,请大家分析原因病不吝赐教
免费打赏
俺是做配电柜的
2014年01月24日 11:18:51
2楼
先抢个沙发,现场经验少,不好说
回复
zhongcongli
2014年01月24日 11:19:53
3楼
初步判断为高压终端头制作过程中绝缘处理不合格,造成绝缘击穿,相地短路所致。
回复
03112232013..
2014年01月24日 16:01:26
4楼
赞同楼上的!
回复
dcld2009
2014年01月24日 23:07:42
5楼
绝缘被啮齿类动物破坏进水破坏?
回复
dcld2009
2014年01月24日 23:08:30
6楼
要不就是遭遇雷击
回复
dgq19770224
2014年01月25日 09:07:40
7楼
像是线芯和护套间短路!
回复
电气油子
2014年01月25日 09:08:46
8楼
相地短路。
回复
wboy8759
2014年01月25日 11:16:43
9楼
应力锥没做好吧。
回复
youhy2003
2014年01月25日 15:22:13
10楼
剖面图没有很难解释.主要是电缆制做的问题,在应力锥下口,有可能是接头没有处理好,用刀深了.也有可能是动物破坏.
回复
yxh1971
2014年01月25日 17:27:25
11楼
高压相间短路所致
回复