二个并列的A86壁开关用单暗盒的规范做法?
东海大龙王
2007年09月25日 01:14:05
只看楼主

二个(或多个)并列安装无间隙的A86壁开关(或插座),没有146型双盒,分别使用单个86(或77)型暗盒,但这二个单个的暗盒间有电线连通,若按照规范GB 50303采用螺纹连接则难以施工,此时的规范做法?请同时注明规范名称和编号。若是习惯做法也请注明。

二个(或多个)并列安装无间隙的A86壁开关(或插座),没有146型双盒,分别使用单个86(或77)型暗盒,但这二个单个的暗盒间有电线连通,若按照规范GB 50303采用螺纹连接则难以施工,此时的规范做法?请同时注明规范名称和编号。若是习惯做法也请注明。
免费打赏
lingxuct
2007年09月25日 06:57:50
2楼
指的是铁盒接地?
两盒内用接地线在接地螺丝上过道行不行?
回复
东海大龙王
2007年09月25日 07:31:49
3楼
谢谢关注!
暗盒间有电线连通——指的是其中的一个暗盒的电线要穿到另一个(或多个)并列相邻的暗盒中;并列的暗盒中的电线应通过电导管可以互穿,不允许不设导管。铁盒、PVC盒是同样类型,铁盒的难度更大。因为实际有的不同功能的面板大小是不一样的,暗盒也有大小,要求底平齐。若是能用二联或多联盒就不用讨论这个问题了。