1.保护合闸: 是发生故障跳闸后不让合闸吗? 还是什么意思,图中在 那个 投切压板 有什么作用,接通会怎样?断开时会怎么样?2.保护跳闸:是让他跳闸还是不让跳闸啊,糊涂啊!同样 前端的投切压板 接通会怎样?断开会怎样?3.小弟,对重合闸的理解也不是很明白: 是当发生故障时候跳闸,当故障解除或是当条件允许时 真空断路器 自动合闸的意思吗?
1.保护合闸: 是发生故障跳闸后不让合闸吗? 还是什么意思,图中在 那个 投切压板 有什么作用,接通会怎样?断开时会怎么样?
2.保护跳闸:是让他跳闸还是不让跳闸啊,糊涂啊!同样 前端的投切压板 接通会怎样?断开会怎样?
3.小弟,对重合闸的理解也不是很明白: 是当发生故障时候跳闸,当故障解除或是当条件允许时 真空断路器 自动合闸的意思吗?
2楼
自动重合闸是有时候线路的故障是瞬时性的故障,也就是说这一秒出线故障可能下一秒就恢复了,所以就是跳闸之后,断路器再重新合闸。
保护跳闸经通道传输远方跳闸指令使指定对象的断路器跳闸的保护。前段的压板合上就是接通,断开就是保护跳闸功能失效,同理保护合闸也是!
回复
3楼
保护合闸就是重合闸
按规范,保护过压板。接通时保护投入,软压板的概念同理。系统有时候要甩保护运行的。
回复
4楼
保护合闸其实就是保护重合闸的意思
保护跳闸是指线路发生故障时断路器动作于跳闸,断开故障回路,起到保护作用!!
回复
5楼
感谢大家的回复,受益匪浅啊
回复
6楼
保护跳闸指的是保护装置发出的信号使开关跳闸,保护合闸同理。压板用来投入和退出保护分合闸。
重合闸是指线路或用电设备在故障时,故障点可能被故障电流所产生的巨大能量所解除,此时允许高可靠性用户的开关跳闸后进行重合闸一次,以保证用户的用电需求。
回复
7楼
能不能推荐相关的学习资料啊
回复
8楼
保护合闸压板和保护跳闸压板是什么
回复
9楼
谢谢楼主分享好资料
回复
10楼
又学习了。哈哈
回复
11楼
1.“保护合闸”的称谓不确切。应为重合闸投入压板,简称“重合闸投入”。一般架空高压线路的故障多为瞬时性故障,如鸟害、雷击等,在故障发生后即可立即消除。这样,对于某些故障保护跳闸时,可以投入重合闸压板。一般是在瞬时故障保护跳闸后,0.3秒进行重合闸,成功率很高,保证了供电的可靠性。但对某些保护跳闸时,是不允许重合闸的。如母差保护动作。
2. “保护跳闸”,对于有多种保护的,应为每个保护各设置保护跳闸压板。所以应为“××保护投入压板”,简称“××保护投入”。某个保护投入压板断开时,则该保护动作时,不跳断路器。
回复