人造瀑布设计计算
老龙斯
老龙斯 Lv.5
2014年01月22日 15:44:16
只看楼主

瀑布如上图示,由三层14.2米位置跌至一层0m,再由0m位置跌至地下一层 —4.96m处,三层位置瀑布沿玻璃幕墙面跌水,一层瀑布为普通悬挂式瀑布,两侧宽3.6m,中间宽7.2m 瀑布水量计算 瀑布跌落时间 瀑布体积 V= 长×宽×瀑布厚度×安全系数=14.2 ×19.4 ×0.003 ×1.05=0.87m3 设计流量 Q=V/t=0.87

QQ图片20140122153142.jpg


瀑布如上图示,由三层14.2米位置跌至一层0m,再由0m位置跌至地下一层 —4.96m处,三层位置瀑布沿玻璃幕墙面跌水,一层瀑布为普通悬挂式瀑布,两侧宽3.6m,中间宽7.2m

瀑布水量计算
瀑布跌落时间
QQ截图20140122153614.jpg
瀑布体积
V= 长×宽×瀑布厚度×安全系数=14.2 ×19.4 ×0.003 ×1.05=0.87m3
设计流量
Q=V/t=0.87 ÷1.71=0.5m3/s
三层瀑布 通过间隔式矩形薄壁堰在玻璃底衬上形成线形瀑布。
流量为
q=1/2Q=1/2 ×0.5=0.25m3/s
一层瀑布为三个悬挂式瀑布
跌水高度h=4.96m ,瀑布厚度0.01m

跌水时间
QQ截图20140122153809.jpg
V1=3.6 ×4.96 ×0.01 ×1.05=0.1875m3
V2=3.6 ×4.96 ×0.01 ×1.05=0.1875m3
V3=7.2 ×4.96 ×0.01 ×1.05=0.375m3
q1=q2=0.1875m3/s
q3=0.375m3/s
设计流量Q'=0.1875 ×2+0.375=0.75m3/s
取设计流量为Q’’=0.75m3/s=2700 m3/h

循环水泵选型
循环水泵由地下车库蓄水池吸水供水
循环供水水泵供水高差h=14.2-(-4.9)-(-3.8)=22.9m
沿程水头损失计1.5m ,安全水头0.6m
取水泵扬程H=25m
选水泵流量为900m3/h ,共三台,不设备用泵
地下室蓄水水池以瀑布连续供水2min 计,水量V'=90m3
地下室高3.45m
设计水池尺寸为 6m × 6m × 3m 高,有效水深 2.7m
不当之处,请各位高手多提意见,共同学习,一起进步!
免费打赏
yjfcuv2008
2014年02月15日 10:04:30
22楼
感觉不对,就好设定溢流口的初速度这样计算,这大的水泵算出来吓死人
回复
风在何方
2014年02月17日 10:22:16
23楼
瀑布厚度如何确定?下落时间还有待商榷
回复
qcshaikongtiankong
2014年02月17日 14:28:20
24楼
学习学习 谢谢楼主。
回复
哈哈哈尼
2014年02月18日 08:27:20
25楼
楼主,好淫呀!!
回复
马戈
2014年02月18日 17:55:42
26楼
学习了,谢谢分享
回复
小红帽
2014年02月19日 09:02:21
27楼

学习了,谢谢楼主
回复
火山冰释
2014年02月19日 15:12:46
28楼
这么计算我倒是说不出有什么问题,但单就瀑布来讲,我觉得最简单的就是按堰流计算考虑就行了,这个根据水膜厚度在技术措施查表就能查到
回复
zhyt28
2014年02月20日 13:09:29
29楼
赞一个。。。
回复
ckl456654
2014年02月20日 15:32:42
30楼
这个还真没见过
回复
wjf19640908
2014年02月20日 15:46:06
31楼
学习!学习!
回复

相关推荐

APP内打开