人造瀑布设计计算
老龙斯
老龙斯 Lv.5
2014年01月22日 15:44:16
只看楼主

瀑布如上图示,由三层14.2米位置跌至一层0m,再由0m位置跌至地下一层 —4.96m处,三层位置瀑布沿玻璃幕墙面跌水,一层瀑布为普通悬挂式瀑布,两侧宽3.6m,中间宽7.2m 瀑布水量计算 瀑布跌落时间 瀑布体积 V= 长×宽×瀑布厚度×安全系数=14.2 ×19.4 ×0.003 ×1.05=0.87m3 设计流量 Q=V/t=0.87

QQ图片20140122153142.jpg


瀑布如上图示,由三层14.2米位置跌至一层0m,再由0m位置跌至地下一层 —4.96m处,三层位置瀑布沿玻璃幕墙面跌水,一层瀑布为普通悬挂式瀑布,两侧宽3.6m,中间宽7.2m

瀑布水量计算
瀑布跌落时间
QQ截图20140122153614.jpg
瀑布体积
V= 长×宽×瀑布厚度×安全系数=14.2 ×19.4 ×0.003 ×1.05=0.87m3
设计流量
Q=V/t=0.87 ÷1.71=0.5m3/s
三层瀑布 通过间隔式矩形薄壁堰在玻璃底衬上形成线形瀑布。
流量为
q=1/2Q=1/2 ×0.5=0.25m3/s
一层瀑布为三个悬挂式瀑布
跌水高度h=4.96m ,瀑布厚度0.01m

跌水时间
QQ截图20140122153809.jpg
V1=3.6 ×4.96 ×0.01 ×1.05=0.1875m3
V2=3.6 ×4.96 ×0.01 ×1.05=0.1875m3
V3=7.2 ×4.96 ×0.01 ×1.05=0.375m3
q1=q2=0.1875m3/s
q3=0.375m3/s
设计流量Q'=0.1875 ×2+0.375=0.75m3/s
取设计流量为Q’’=0.75m3/s=2700 m3/h

循环水泵选型
循环水泵由地下车库蓄水池吸水供水
循环供水水泵供水高差h=14.2-(-4.9)-(-3.8)=22.9m
沿程水头损失计1.5m ,安全水头0.6m
取水泵扬程H=25m
选水泵流量为900m3/h ,共三台,不设备用泵
地下室蓄水水池以瀑布连续供水2min 计,水量V'=90m3
地下室高3.45m
设计水池尺寸为 6m × 6m × 3m 高,有效水深 2.7m
不当之处,请各位高手多提意见,共同学习,一起进步!
免费打赏
ganshi16
2014年02月12日 08:24:42
12楼
谢谢学习了~
回复
dingppg
2014年02月12日 13:43:03
13楼
学习了,谢谢分享
回复
济彰
2014年02月12日 13:59:16
14楼
谢谢,开阔眼界学习学习
回复
maoxinqing
2014年02月12日 17:22:58
15楼
上下两个瀑布的厚度如何控制和确定的?为什么上面的是0.003,而下面的是0.01?图片上显示的应该两个瀑布上面都是满溢的。

反过来推算一下上部瀑布池的溢流口流速是多少呢?0.75/14.2/0.003=17.6米/秒,是否现实?
回复
toumingweixiao000
2014年02月13日 09:54:47
16楼
楼上的计算有道理,我也感觉这个流速太大了
回复
yghglg
2014年02月14日 12:41:17
17楼
你这个计算是有问题的
回复
catte
2014年02月14日 14:08:14
18楼
这么计算法,如何保证连续流水膜高度?
回复
shinichi541217
2014年02月14日 14:41:42
19楼
这个算法是楼主自己想出来的?
回复
ls457869
2014年02月15日 00:38:42
20楼
资料具体,谢谢分享。
回复
南海有鱼
2014年02月15日 08:34:49
21楼
没做过,但感觉用自由水头计算时间,好像有点问题,但不知道用什么公式好。
回复