人造瀑布设计计算
老龙斯
老龙斯 Lv.5
2014年01月22日 15:44:16
只看楼主

瀑布如上图示,由三层14.2米位置跌至一层0m,再由0m位置跌至地下一层 —4.96m处,三层位置瀑布沿玻璃幕墙面跌水,一层瀑布为普通悬挂式瀑布,两侧宽3.6m,中间宽7.2m 瀑布水量计算 瀑布跌落时间 瀑布体积 V= 长×宽×瀑布厚度×安全系数=14.2 ×19.4 ×0.003 ×1.05=0.87m3 设计流量 Q=V/t=0.87

QQ图片20140122153142.jpg


瀑布如上图示,由三层14.2米位置跌至一层0m,再由0m位置跌至地下一层 —4.96m处,三层位置瀑布沿玻璃幕墙面跌水,一层瀑布为普通悬挂式瀑布,两侧宽3.6m,中间宽7.2m

瀑布水量计算
瀑布跌落时间
QQ截图20140122153614.jpg
瀑布体积
V= 长×宽×瀑布厚度×安全系数=14.2 ×19.4 ×0.003 ×1.05=0.87m3
设计流量
Q=V/t=0.87 ÷1.71=0.5m3/s
三层瀑布 通过间隔式矩形薄壁堰在玻璃底衬上形成线形瀑布。
流量为
q=1/2Q=1/2 ×0.5=0.25m3/s
一层瀑布为三个悬挂式瀑布
跌水高度h=4.96m ,瀑布厚度0.01m

跌水时间
QQ截图20140122153809.jpg
V1=3.6 ×4.96 ×0.01 ×1.05=0.1875m3
V2=3.6 ×4.96 ×0.01 ×1.05=0.1875m3
V3=7.2 ×4.96 ×0.01 ×1.05=0.375m3
q1=q2=0.1875m3/s
q3=0.375m3/s
设计流量Q'=0.1875 ×2+0.375=0.75m3/s
取设计流量为Q’’=0.75m3/s=2700 m3/h

循环水泵选型
循环水泵由地下车库蓄水池吸水供水
循环供水水泵供水高差h=14.2-(-4.9)-(-3.8)=22.9m
沿程水头损失计1.5m ,安全水头0.6m
取水泵扬程H=25m
选水泵流量为900m3/h ,共三台,不设备用泵
地下室蓄水水池以瀑布连续供水2min 计,水量V'=90m3
地下室高3.45m
设计水池尺寸为 6m × 6m × 3m 高,有效水深 2.7m
不当之处,请各位高手多提意见,共同学习,一起进步!
蓝天绿水
2014年01月22日 22:00:01
2楼
学习了,谢谢分享
回复
老令
2014年01月26日 16:48:02
3楼
就是不知道沿幕墙流、自由落体哪个速度快。感觉自由落体要快些。所以这么算很不错了,
回复
qq864132683
2014年01月27日 09:31:41
4楼
下载了,很不错,感谢楼主
回复
shinichi541217
2014年01月27日 15:57:42
5楼
学习了,谢谢楼主
回复
szg169
2014年02月09日 20:38:33
6楼
闈炲父鎰熻阿妤间富鍒嗕韩锛侊紒锛侊紒锛
回复
sl968754
2014年02月10日 06:36:53
7楼
资料不错,学习了。
回复
qinluo007
2014年02月10日 11:12:39
8楼
学习了,谢谢楼主
回复
寒冬
2014年02月10日 14:38:07
9楼
看来计算过程还是比较简单的,关键就是什么公式?会者不难,难者不会!
回复
lejey3629
2014年02月11日 09:25:25
10楼
不错不错,基本没接触这个~~
回复
gsps2007
2014年02月11日 16:53:40
11楼
谢谢,开阔眼界学习学习
回复

相关推荐

APP内打开