自身长度不能动,截面不能动(实际上已经让回转半径尽可能大了),计算长度系数怎么改,才能让长细比满足?钢框架按照有侧移模型计算长度系数。pKPm的结果平面外长度系数出现最大3点多。。。另外,这个按梁柱线刚度查表方法算的计算长度系数,和欧拉公式那种(按照两端支座形式,有0.7,1.0,0.5)有什么区别?
自身长度不能动,截面不能动(实际上已经让回转半径尽可能大了),计算长度系数怎么改,才能让长细比满足?
钢框架按照有侧移模型计算长度系数。pKPm的结果平面外长度系数出现最大3点多。。。
另外,这个按梁柱线刚度查表方法算的计算长度系数,和欧拉公式那种(按照两端支座形式,有0.7,1.0,0.5)有什么区别?
12楼
还可以减少层高,依据长细比的计算公式,确定相关参数。
回复
13楼
大家好才是真的好
回复
14楼
不错,学习了
回复
15楼
我觉得 这种情况 不能一味的加大柱截面,因为长细比不关和柱子刚度有关,实际上梁柱组成框架体系才是关键,这点你可以看看计算长度系数的计算原理。 我的建议你可以试试 适当加大柱周围的梁截面 ,如果还不行 再试试稍微减小一下柱截面
回复
16楼
学习啦 学习啦
回复
17楼
如果是个别柱,在通不过的平面加支撑试试。
回复
18楼
钢结构,是弱项,学习学习了
回复
19楼
改变与其连接的梁的大小
回复
20楼
你这种柱子X,Y向都需要和梁刚接的话,最好换成箱型柱,工字型柱在弱轴方向刚接不好保证