钢结构二层框架,柱长细比不满足,已经不能加大截面
seusnowywolf
2014年01月22日 10:26:02
只看楼主

自身长度不能动,截面不能动(实际上已经让回转半径尽可能大了),计算长度系数怎么改,才能让长细比满足?钢框架按照有侧移模型计算长度系数。pKPm的结果平面外长度系数出现最大3点多。。。另外,这个按梁柱线刚度查表方法算的计算长度系数,和欧拉公式那种(按照两端支座形式,有0.7,1.0,0.5)有什么区别?

自身长度不能动,截面不能动(实际上已经让回转半径尽可能大了),计算长度系数怎么改,才能让长细比满足?
钢框架按照有侧移模型计算长度系数。pKPm的结果平面外长度系数出现最大3点多。。。
另外,这个按梁柱线刚度查表方法算的计算长度系数,和欧拉公式那种(按照两端支座形式,有0.7,1.0,0.5)有什么区别?
免费打赏
seusnowywolf
2014年01月22日 10:26:55
2楼
再追问一下,钢结构二层房子,大概一平方造价多少?
回复
海浪
2014年01月22日 11:02:07
3楼
不太清楚呢
回复
savionlee
2014年01月22日 11:11:50
4楼
如果是二层是框架,屋顶是门式轻钢屋盖结构的,可以采用横向框架,纵向支撑结构体系建模计算,用STS二维。
回复
seusnowywolf
2014年01月22日 11:28:06
5楼
savionlee 发表于 2014-1-22 11:11 如果是二层是框架,屋顶是门式轻钢屋盖结构的,可以采用横向框架,纵向支撑结构体系建模计算,用STS二维。屋面是正常的钢—混凝土楼盖。
回复
ruguoni
2014年01月22日 12:20:56
6楼
最好能把截图发上来。
长度系数是3点几的,是底层柱吗?你柱底按铰接还是刚接算的?钢框架,一般按照刚接做。
你可以看下钢规附录,看看影响柱子长度计算系数的条件,就从那几个条件入手。
回复
seusnowywolf
2014年01月22日 14:26:32
7楼
ruguoni 发表于 2014-1-22 12:20 最好能把截图发上来。长度系数是3点几的,是底层柱吗?你柱底按铰接还是刚接算的?钢框架,一般按照刚接做 …钢规上不是根据梁柱线刚度比么?
回复
seusnowywolf
2014年01月22日 14:28:16
8楼
seusnowywolf 发表于 2014-1-22 14:26 钢规上不是根据梁柱线刚度比么?长细比101.63>99.04
回复
seusnowywolf
2014年01月22日 14:28:22
9楼
seusnowywolf 发表于 2014-1-22 14:26 钢规上不是根据梁柱线刚度比么?长细比101.63>99.04
回复
ruguoni
2014年01月22日 17:04:29
10楼
柱子绕y轴的长细比稍微欠缺一点点。
把柱子翼缘宽度加大一点,柱子截面高度还可以减少一点,尽量做一个正方形的H型钢,应该就没有问题了。
回复
seusnowywolf
2014年01月22日 17:16:27
11楼
ruguoni 发表于 2014-1-22 17:04 柱子绕y轴的长细比稍微欠缺一点点。把柱子翼缘宽度加大一点,柱子截面高度还可以减少一点,尽量做一个正方 …理论上应该是这样,当时确定截面的时候想偷懒查表找个型钢,现在为了长细比只好自己确定截面,还要验算宽厚比,高厚比
回复

相关推荐