桩 到台帽边的净距,有没有要求?
ldd1good
ldd1good Lv.5
2014年01月21日 16:16:48
来自于桥梁工程
只看楼主

桩柱 到台帽边的净距,有没有要求?哪本规范中有提到?

桩柱 到台帽边的净距,有没有要求?
哪本规范中有提到?


免费打赏
自由
2014年01月22日 15:12:19
2楼
这个我还没看到那个规范有要求,同样有这个疑问
回复
sunqingliang2007
2014年01月27日 16:12:23
3楼
一般是10~20cm,规范里好像没有要求,但是台帽的宽度有要求。
回复
飞天极舞
2014年02月24日 14:06:31
4楼
没有要求!!!!
回复
旭日东升
2014年02月24日 14:12:51
5楼
有要求,这个悬臂部分(桩的外围至承台上面边缘)可以看成是刚性角,这个角度不能大于40°(钢筋混凝土)。
回复
yrxv
2014年02月27日 12:55:56
6楼
旭日东升 发表于 2014-2-24 14:12 有要求,这个悬臂部分(桩的外围至承台上面边缘)可以看成是刚性角,这个角度不能大于40°(钢筋混凝土)。这么说,如果净距过大,可以加大承台(或盖梁)的高度来解决了。
回复
旭日东升
2014年02月27日 17:49:40
7楼
yrxv 发表于 2014-2-27 12:55 这么说,如果净距过大,可以加大承台(或盖梁)的高度来解决了。当然是。看示意图。
回复
ldd1good
2014年02月28日 13:06:31
8楼
找到了,看图,这算不算,是对桥台的要求?
回复
g1503803402
2014年02月28日 15:59:26
9楼
旭日东升 发表于 2014-2-24 14:12 有要求,这个悬臂部分(桩的外围至承台上面边缘)可以看成是刚性角,这个角度不能大于40°(钢筋混凝土)。楼主问的是桩柱到台帽的距离不是道承台的距离, 好像到承台边缘的也没刚性角的要求吧,刚性角不适用于钢筋混凝土构件吧
回复
xuying517
2014年03月13日 22:37:22
10楼
刚性角应该只争对圬工构件吧,超过刚性角了配点钢筋不也就可以解决了嘛
回复
taogi
2014年03月26日 22:16:06
11楼
有要求。悬臂太多容易失稳,增加自重
回复

相关推荐